Pagina 1 di 1
					
				PERDITE CAMINO CALDAIA A CONDENSAZIONE _ PROVA FUMI
				Inviato: mer lug 17, 2013 17:33
				da Diego BG
				Buongiorno.
Appartamento da certificare con installazione nuova caldaia a condensazione.
Da "SCONTRINO" prova fumi trovo rendimento 99.1%<100% che mi fa propendere nel pensare che la prova sia stata fatta con funzionamento NON a condensazione e cioè correttamente.
In questo caso le perdite a camino a bruciatore acceso sono pari a 0.9%.
E' corretto il ragionamento?
Allego "scontrino"
			 
			
					
				Re: PERDITE CAMINO CALDAIA A CONDENSAZIONE _ PROVA FUMI
				Inviato: mer lug 17, 2013 17:49
				da Diego BG
				________1.   ____     2.      ____   3.
Tf _____        32.1 __      37.9    __  38.3  °C
Ti  _____       19.2   __   19.2  __     19.2   °C
DeltaT _   12.9    __ 18.7  __     19.1   °C
O2      ___   5.3         4.9       4.9   %
COn      __  53         50        55  PM
CO         ___ 40         39        43  PM
CO2        __ 8.7       9.0       9.0   %
MEDIA
PRS -04Pa
FUMI   36.1°C
INT   19.2°C
NETTA  16.9°C
O2% 5.0%
CO2  8.9%
CO ppmn 53 PM
CP ppm 41 PM
Rend(N) 99.1%
PERDITE 0.9%
IND.ARIA  1.3
bah...rileggendo, non son +convinto del fatto che sia stata fatta NON A CONDENSAZIONE come dovrebbe essere
			 
			
					
				Re: PERDITE CAMINO CALDAIA A CONDENSAZIONE _ PROVA FUMI
				Inviato: mer lug 17, 2013 18:08
				da giobibo
				Secondo me è stata fatta con analizzatore impostato per caldaia tradizionale.
			 
			
					
				Re: PERDITE CAMINO CALDAIA A CONDENSAZIONE _ PROVA FUMI
				Inviato: mer lug 17, 2013 18:19
				da Diego BG
				Grazie.
se è come dici tu, è come dovrebbe essere fatta ed è possibile dedurre le perdite a camino pari a 0.9%.
da cosa lo deduci, dal rendimento inferiore al 100%?
quello che mi lascia perplesso sono le Ti e Tf riportate all'inizio e la temperatura dei fumi...basse
			 
			
					
				Re: PERDITE CAMINO CALDAIA A CONDENSAZIONE _ PROVA FUMI
				Inviato: gio lug 18, 2013 07:51
				da giobibo
				Secondo me con Tf così bassa e CO2 a 9 circa, se l'analizzatore fosse stato impostato su caldaia a condensazione il rendimento calcolato sarebbe stato superiore 104/105 % 
La Tf risulta molto bassa perchè probabilmente era bassa anche la Temp. di ritorno
0.9 come perdite mi risulta corretto
			 
			
					
				Re: PERDITE CAMINO CALDAIA A CONDENSAZIONE _ PROVA FUMI
				Inviato: gio lug 18, 2013 14:15
				da Diego BG
				il tecnico che ha effettuato la prova mi ha detto telefonicamente che la prova stessa è stata effettuata a condensazione...
			 
			
					
				Re: PERDITE CAMINO CALDAIA A CONDENSAZIONE _ PROVA FUMI
				Inviato: gio lug 18, 2013 14:16
				da Diego BG
				pertanto, dovrei prendere per le perdite a camino a bruciatore acceso il dato fornito in scheda tecnica caldaia...
			 
			
					
				Re: PERDITE CAMINO CALDAIA A CONDENSAZIONE _ PROVA FUMI
				Inviato: ven lug 19, 2013 12:00
				da Kalz
				nell'eventualità nello scontrino doveva essere indicato anche ET corrispondente al recupero del calore di condensazione espresso in %....chiaramente se la caldaia andava effettivamente in condensazione, ma vedendo la temperatura media dei fumi sicuramente la caldaia funzionava in condensazione, pertanto doveva essere indicato nello scontrino o nel rapporto di prova il valore ET dove rednimento di combustione + ET avremmo il Rendimento in condensazione.
			 
			
					
				Re: PERDITE CAMINO CALDAIA A CONDENSAZIONE _ PROVA FUMI
				Inviato: ven lug 19, 2013 12:20
				da Diego BG
				quindi anche secondo te funzionava a condensazione, anche se nn han messo ET?
pertanto uso dati scheda tecnica caldaia...
			 
			
					
				Re: PERDITE CAMINO CALDAIA A CONDENSAZIONE _ PROVA FUMI
				Inviato: ven lug 19, 2013 19:09
				da giobibo
				Sarà....ma ho dei dubbi !!!
riporto qui di seguito una verifica effettuata dal sottoscritto con impostazione condensazione"
tf 47
ta 28
CO2 8,6
rend 103,7
la stessa cosa per quest'altra:
tf 51
ta 25
CO2 8.8
rend 101,4 
A questo punto mi chiedo com'è possibile che la verifica riportata da Diego che ha una Tf minore ed un valore di CO2 maggiore presenti un rendimento di 99,1 %
O uno dei due analizzatori sbaglia i calcoli oppure uno non è settato su condensazione. Boh !?
			 
			
					
				Re: PERDITE CAMINO CALDAIA A CONDENSAZIONE _ PROVA FUMI
				Inviato: lun lug 22, 2013 09:17
				da Kalz
				almeno il manutentore ti doveva indicare l'ET a mio avviso condivido con giobibbo, l'analizzare non è impostato per la misura in condensazione.
			 
			
					
				Re: PERDITE CAMINO CALDAIA A CONDENSAZIONE _ PROVA FUMI
				Inviato: sab set 07, 2013 16:12
				da claudio
				Kalz ha scritto:almeno il manutentore ti doveva indicare l'ET a mio avviso condivido con giobibbo, l'analizzare non è impostato per la misura in condensazione.
quoto
anche a me capitano spesso prove fumi del genere. anche per me la prova è in condizioni di condensazione, ergo usa i dati dichiarati dal costruttore