Messaggio da fred2000 »

Tempo fa avevo postato un quesito per un autorimessa x camper in cui chiedevo se fosse necessario costituire un deposito esterno per stoccare le bombole ( circa 10kg/cad) persenti nei camper ( x cucinare ecc. ) e rimosse al momento di posteggiare il mezzo nella rimessa.
Be, il V.F. ha chiesto di costituire un apposito stoccaggio per le bombole in modo che non ci fosse GPL nei camper una volta nella rimessa.
Per la norma da seguire trovo solo la vecchia circ. n.74/1956 con qualche piccola precisazione dovuta a varie risposte a quesiti. Non c'è altro ?
Per inquadrare l'attività in base al DPR151 rientro nella 3.5.A oppure 3.7.B a secondo dei quantitativi ??

Sarei curioso di sapere se il deposito esterno delle bombole è mai stati chiesto a qualcunaltro oppure sono particolarmente fortunato.

Saluti a tutti.
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Deposito Bombole GPL - Camper

Messaggio da Terminus »

Il riferimento è giusto.
L'attività ovviamente dipende dai quantitativi.
Se rifletti un attimo comprendi che la richiesta è legittima: autorimessa nella quale non vi possono essere depositi di materiale estraneo agli stessi autoveicoli e le bombole sono estranee (i recipienti non sono omologati come gli impianti GPL di bordo).
fred2000
Messaggi: 273
Iscritto il: gio feb 18, 2010 15:46

Re: Deposito Bombole GPL - Camper

Messaggio da fred2000 »

Grazie per le conferme.
Il ragionamento delle bombole è perfettamente logico - condivido.