Pagina 1 di 1

Potere fonoisolante copertura

Inviato: lun giu 17, 2013 20:44
da jonnyboy
Salve,
sono alle prese con una Valutazione di Impatto Acustico per un industria.

Ho un capannone industriale con travi portanti ad Y con lastre di ethernit sopra.
Qualcuno ha idea di come calcolare il potere fonoisolante? oppure avete valori di riferimento?
Perchè nè nella normativa nè in bibliografia trovo niente.

Grazie in anticipo

Re: Potere fonoisolante copertura

Inviato: mar giu 18, 2013 20:04
da ripafi
Non capisco a che possa servire il potere fonoisolante di una copertura. A meno che nella direzione verso l'alto non ci sia qualche recettore sensibile presso il quale valutare l'immissione di rumore. Se non ce ne sono allora io non calcolerei il livello di emissione in quella direzione.

Re: Potere fonoisolante copertura

Inviato: mer giu 19, 2013 23:14
da jonnyboy
Perchè il calcolo della propagazione verso l'esterno lo faccio con un software, in cui devo implementare il potere fonoisolante degli elementi "dell'involucro".

Re: Potere fonoisolante copertura

Inviato: gio giu 20, 2013 17:11
da ripafi
Non conosco il software che utilizzi. Trattandosi comunque di una direzione verso la quale non ci sono recettori, potresti inserire un potere fonoisolante qualsiasi (magari uguale a quello di una parete), giustificando la scelta nella relazione. Oppure puoi ricavare il potere fonoisolante dalla legge della massa, che trovi facilmente in rete inserendo in google "legge della massa potere fonoisolante".
Buon lavoro