Camino esistente - Quota di sbocco

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
TeKniK
Messaggi: 57
Iscritto il: gio set 27, 2007 11:19

Camino esistente - Quota di sbocco

Messaggio da TeKniK »

Buona sera colleghi, piccolo dubbio interpretativo.....

impianto centralizzato a gas con caldaia a condensazione (Potenza 60 kW). Devo dimensionare e progettare il nuovo camino a servizio del generatore di calore e mi sovviene un dubbio in merito al D.Lgs. 152/2006 in particolare per la quota di sbocco.....se il colmo ha una distanza inferiore a 10 m io devo alzarmi di 1 m sopra il colmo??? :shock:

premettendo che ho una canna fumaria esistente con comignolo tipico della zona in muratura...dovrei demolirlo e alzarmi di 3-4 m per poter raggiungere la quota richiesta??? (Tetto con falde aventi pendenza a 45°...zona montana!!). Specifico che il camino è esterno al fabbricato e andrò ad inserire nel camino esistente un nuovo condotto isolato...

Voi come vi comportate? Sbaglio io l'interpretazione???

Grazie dell'aiuto!!!!
arkanoid
Messaggi: 4978
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Camino esistente - Quota di sbocco

Messaggio da arkanoid »

i camini devono sfociare ad una quota non inferiore al filo superiore dell'apertura ad uso umano più alta nel raggio di 50 metri, per evitare rogne. Se si è in condizioni tali da chiedere deroga, è bene mandare una letterina all'asl per stare tranquilli.
redigere redigere redigere
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1783
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Camino esistente - Quota di sbocco

Messaggio da gararic »

arkanoid: il 152 prevede 10 mt se la caldaia è a condensazione, non 50
teknik:
mi sovviene un dubbio in merito al D.Lgs. 152/2006
beato te che hai un solo dubbio in merito al famigerato 152 ! vedi un poco, qui sul forum ci sono varie discussioni in merito
riccardo - affetto da superbonus
ponca
Messaggi: 6978
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Camino esistente - Quota di sbocco

Messaggio da ponca »

arkanoid ha scritto:i camini devono sfociare ad una quota non inferiore al filo superiore dell'apertura ad uso umano più alta nel raggio di 50 metri, per evitare rogne. Se si è in condizioni tali da chiedere deroga, è bene mandare una letterina all'asl per stare tranquilli.
Però in contesti urbani è quasi impossibile rispettare questa prescrizione.. no???