Sto redigendo un ACE per un capannone. Ho un generatore di aria calda GN 130 della EUROTERMICA associato ad un bruciatore SANT'ANDREA OE 9 21. Come sistema di emissione ho delle semplici bocchette.

Bypassando il problema delle bocchette d'aria associate ad un edificio con h superiore a 4, ora ho un dubbio che riguarda la Potenza termica da associare (?) alle bocchette. Seguendo altre discussioni ho pensato di prendere la Potenza termica della caldaia e sottrarle le perdite al mantello e al camino per arrivare alla Potenza Utile.

POTENZA TERMICA UTILE = POTENZA TERMICA NOMINALE – perdite
= 151 Kw – 151*0,092 – 151*0,026
= 151 Kw – 13,9 Kw – 4 Kw= 133,1 KW

... quindi Potenza termica utile della bocchetta (come se ci fosse una sola bocchetta) = 133,1 KW

Chiedo pareri sul mio ragionamento...

PS: Ma non avrebbe più senso considerare anche le perdite causate dalle canalizzazioni che attraversano il capannone?

Grazie in anticipo...

Re: Bocchette come sistema di emissione - Portata

Inviato: mer apr 24, 2013 08:15
da Sara Maria
Nessuno che si sia mai imbattuto in un caso simile o che mi possa dare un parere?

Re: Bocchette come sistema di emissione - Portata

Inviato: mer mag 01, 2013 21:11
da Colin Caldwell
In teoria dovresti calcolare le perdite del capannone e quindi l'energia necessaria. Da li tireresti fuori la potenza termica di emissione necessaria.

Solo che è un lavoro mica male per i costi degli ACE che ci sono in giro.

Io più che altro guarderei ai consumi del generatore, non sempre la potenza di targa è quella effettiva.