Pagina 1 di 1

pompa di calore

Inviato: lun mar 25, 2013 17:36
da toldo76
buongiorno a tutti...sto eseguendo ace per un bilocale che come generatore di calore presenta solo 1 pompa di calore (1 unità esterna + 2 unità interne split) ed un bolier elettrico.
Appurato che devo eseguire ACE nonostante le potenze siano < 15 kw (confermato da CENED), ottengo come classificazione finale una classe A+ con valori nulli di EPh (S/V = 0.40)
La cosa che mi lascia perplesso è che l'appartamento affianco, di proprietà dello stesso mio committente e certificato da altro tecnico, con medesime caratteristiche costruttive e di impianto è classificato come F ... come è possibile? E' corretto il mio risultato?
Premetto che ho inserito la PdC come indicato dal cened, i COP come da schede tecniche ed ho assegnato valore nullo agli ausiliari elettrici relativi...
Grazie

Re: pompa di calore

Inviato: lun mar 25, 2013 17:47
da NoNickName
toldo76 ha scritto:come è possibile? E' corretto il mio risultato?
Difficile a dirsi. Ci posti le schermate del software relativamente al generatore?

Re: pompa di calore

Inviato: mar apr 02, 2013 17:24
da barabba
vero, difficile a dirsi...
però se è servito solo da pompa di calore, è più facile che venga in A piuttosto che in F!

Re: pompa di calore

Inviato: mar apr 02, 2013 17:26
da barabba
però con valori nulli di Eph cosa intendi? proprio 0? oppure che so, 5,5 o qualcosa del genere?
perchè per consumare consuma, dai un occhio che nelle schermate iniziali dei componenti opachi non ci sia qualche simbolo di - infinito, a me succedeva prima esportando da edilclima, non vedo però come possa succedere a te se parti direttamente col cened...

Re: pompa di calore

Inviato: mar apr 02, 2013 18:40
da toldo76
grazie barabba...
effettivamente, e non so per quale motivo visto che a video veniva indicata la trasmittanza di un componente opaco, nella fase di calcolo valutava un componente opaco con trasmittanza all'infinito ... rimuovendo e reinserendo tutte le superfici sono riuscito a terminare il calcolo con una plausibile classe C ... grazie a tutti!!! :D :D

Re: pompa di calore

Inviato: sab apr 06, 2013 17:44
da claudio
Cened comunque ti ha detto una boiata.
Se la potenza complessiva è inferiore a 15 kW non esiste impianto (per definizione) e senza impianto niente ACE. Checché ne dicano i luminari.
Ma la risposta te l'hanno data al tel (molto poco attendibile) o per mail? Perché per mail di solito non rispondono chiaramente (con un semplice si o no) ma citando solo i vari articoli della DGR, che in questo caso comprenderebbero anche la definizione di impianto.
Ciao

Re: pompa di calore

Inviato: dom apr 07, 2013 14:26
da patri
claudio ha scritto:Cened comunque ti ha detto una boiata.
Se la potenza complessiva è inferiore a 15 kW non esiste impianto (per definizione) e senza impianto niente ACE. Checché ne dicano i luminari.
Ma la risposta te l'hanno data al tel (molto poco attendibile) o per mail? Perché per mail di solito non rispondono chiaramente (con un semplice si o no) ma citando solo i vari articoli della DGR, che in questo caso comprenderebbero anche la definizione di impianto.
Ciao
Occhio claudio, i 15 kW si riferiscono ad altri tipi di generatore (vedi le definizioni di impianto termico), le pompe di calore sono a tutti gli effetti impianto termico, qualsiasi sia la loro potenza!

Re: pompa di calore

Inviato: dom apr 07, 2013 22:28
da claudio
:oops:
Che abbaglio. È vero che ha scritto pompa di calore. Ho letto scalda acqua e sono partito per la tangente, memore di un caso analogo cHe mi è capitato con scalda acqua.
Ciao