GASOLIO INTERNO AL CAPANNONE

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Miso
Messaggi: 47
Iscritto il: lun nov 07, 2011 16:46

GASOLIO INTERNO AL CAPANNONE

Messaggio da Miso »

Un premio a chi sa dirmi qual'è la normativa che vieta l'installazione di un deposito/distributore di gasolio (serbatoio mobile) per rifornimento di mezzi NON targati (muletti) all'INTERNO di un capannone.. :shock:

Se non mi sbaglio l'unica possibilità di tenere un serbatoio mobile all'interno è quando è un deposito destinato alla caldaia o al gruppo elettrogeno o legato al ciclo produttivo (macchinari).

Graaaazie 8)
Terminus
Messaggi: 12790
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: GASOLIO INTERNO AL CAPANNONE

Messaggio da Terminus »

Prima di tutto qual'è il premio ?????? :mrgreen:
......
......
DM 19/03/1990
prescrizioni su distanza di sicurezza interna e distanza di protezione, area di rispetto completamente sgombra, obbligo della tettoia di protezione agenti atmosferici.