USO DI EC642 RETE IDRANTI

Messaggio da christian619 »

Mi sto incasinando con il programma EC642 per il calcolo di una rete idranti.... domani sentirò EDILCLIMA perchè sto toppando qualcosa, intanto posto :oops:

Con la nuova versione ho dei problemi quindi ho fatto l'esperimento di una rete semplicissima per capire l'errore...

Acquedotto: 4,5 bar
20 m di tubo in PE interrato DN90
Un solo Idrante UNI70 da 300 l/min - pressione al bocchello 3,171 bar (da archivio edilclima) - pressione residua voluta: 3 bar


Faccio il calcolo e ribilancio la rete come da manuale

Risultato

Non bastano 4,5 bar per erogare la portata di 300 l/min :?: :?:

La pressione residua è pero di 4,13 bar ..... troppo a me bastano 3 bar

Ma come faccio a modificarla?
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: USO DI EC642 RETE IDRANTI

Messaggio da Terminus »

Abbassando la pressione in ingresso o aumentando le perdite di carico.