Portata d'aria di progetto in RL

Inviato: gio feb 21, 2013 10:26
da arkanoid
Mi trovo ad operare dopo lungo tempo in RL ed in particolare sto redigendo la documentazione relativa ad un intervento in settore ospedaliero; la cosa riguarda la ristrutturazione interna di un piano con realizzazione di un nuovo reparto, quindi nuovo impianto in edificio esistente. Devo calcolare Eta,g ed EPh.
Avendo portate di progetto ovviamente superiori a quelle tabulate nel prospetto XI, ripreso dalla 10339, mi trovo con un valore di EPh doppio di quello limite. In RER è stato adottato un provvedimento di compensazione (portate equiparate ad uffici e alberghi anzichè portate di progetto) ma sulla 5796 non trovo nulla in merito. Mi sfugge o è necessaria una richiesta di deroga?

Re: Portata d'aria di progetto in RL

Inviato: gio feb 21, 2013 10:43
da SuperP
arkanoid ha scritto:In RER è stato adottato un provvedimento di compensazione (portate equiparate ad uffici e alberghi anzichè portate di progetto) ma sulla 5796 non trovo nulla in merito. Mi sfugge o è necessaria una richiesta di deroga?
nei vari decreti c'è qualcosa.. cerca sul sito cened legislazioen

Re: Portata d'aria di progetto in RL

Inviato: gio feb 21, 2013 11:30
da arkanoid
mi sono accorto che io stesso aprii una discussoine su queste tematiche tre anni fa... :)

Re: Portata d'aria di progetto in RL

Inviato: gio feb 21, 2013 12:16
da SuperP
arkanoid ha scritto:mi sono accorto che io stesso aprii una discussoine su queste tematiche tre anni fa... :)
a me capita di non ricordami quel che ho fatto 1 mese fa..

Re: Portata d'aria di progetto in RL

Inviato: gio feb 21, 2013 18:10
da patri
C'è il Decreto 7538 del 22 luglio 2009 - PRECISAZIONE, se non lo trovi chiedi...

Re: Portata d'aria di progetto in RL

Inviato: ven feb 22, 2013 09:45
da arkanoid
sì grazie avevo recuperato le info dalla discussione che citavo ;)