Pagina 1 di 1
Con il software Cened è possibile calcolare la dispersione
Inviato: sab feb 16, 2013 09:20
da Giovannino60
Con il software Cened è possibile calcolare la dispersione dei locali singoli cioè conoscere i watt di dispersione per il calcolo degli elementi dei termosifoni? Devo sonsiderare ogni locale un sub? Ma poi dove si legge i watt di dispersione leggo solo parametri KWh/m2.
Grazie
Re: Con il software Cened è possibile calcolare la dispersio
Inviato: dom feb 17, 2013 18:52
da SimoneBaldini
Da quanto ne so no, nemmeno se metti un sub per ogni locale.
Re: Con il software Cened è possibile calcolare la dispersio
Inviato: lun feb 18, 2013 09:57
da gfrank
Inserendo i singoli ambienti come zone termiche (es: 5 ambienti = 5 ZT), nel report si ha l'energia dispersa di ogni zona.
Il probele nasce se un ambiente non ha pareti disperdenti ....
Re: Con il software Cened è possibile calcolare la dispersio
Inviato: lun feb 18, 2013 10:48
da Giovannino60
1) cioè Tu mi consigli di mettere se l'appartamento ha 5 stanze, zona termica 1, poi la 2,3,4,5;
2) non ho capito la questione se l'appartamento non ha pareti disperdenti, cioè la questione potrebbe nascere se l'appartamento non pareti in quanto tali, e invece ha il tetto o solaio disperdente?
3) la dispersione in quale punto del report la trovo, nel foglio excel, Indicatori?
4) la somma di utti questi valori?
EPH Fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento [kWh] - 3073.84 2193.44 1379.54 500.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 576.28 1797.77 2699.51
Molte grazie
Re: Con il software Cened è possibile calcolare la dispersio
Inviato: lun feb 18, 2013 17:07
da Augusto
Giovannino60 ha scritto:1) cioè Tu mi consigli di mettere se l'appartamento ha 5 stanze, zona termica 1, poi la 2,3,4,5;
2) non ho capito la questione se l'appartamento non ha pareti disperdenti, cioè la questione potrebbe nascere se l'appartamento non pareti in quanto tali, e invece ha il tetto o solaio disperdente?
3) la dispersione in quale punto del report la trovo, nel foglio excel, Indicatori?
4) la somma di utti questi valori?
EPH Fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento [kWh] - 3073.84 2193.44 1379.54 500.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 576.28 1797.77 2699.51
Molte grazie
I valori di cui parli sono quelli di energia, mentre a te servono i valori di potenza (per dimensionare i radiatori); questi ultimi si calcolano nelle condizioni di picco [temp. interna 20 °C e temp. esterna -5 °C (ad esempio per Milano)].
Per questi calcoli devi utilizzare un programma (ad esempio di chi ci ospita); non mi pare che si possano avere con il Cened, ma non sono sicuro.
Re: Con il software Cened è possibile calcolare la dispersio
Inviato: lun feb 18, 2013 17:42
da gfrank
Il foglio è "involucro
Si, sono valori di energia, calcolati mese per mese.
Per il calcolo di potenza, può essere preso il valore del mese più freddo (se: gennaio)/31gg/24h
Re: Con il software Cened è possibile calcolare la dispersio
Inviato: lun feb 18, 2013 18:03
da SimoneBaldini
Per il calcolo di potenza, può essere preso il valore del mese più freddo (se: gennaio)/31gg/24h
Sicuro? Sarebbe comunque un valore medio notte giorno e di tutto il mese.
Re: Con il software Cened è possibile calcolare la dispersio
Inviato: lun feb 18, 2013 18:45
da Giovannino60
E' questo il valore da prendere in considerazione?

Re: Con il software Cened è possibile calcolare la dispersio
Inviato: lun feb 18, 2013 19:30
da gfrank
Giovannino60 ha scritto:E' questo il valore da prendere in considerazione?

Il valore e dato da: QNS Adj + QNL - Qzrl Tot
che è lo stesso valore del foglio "servizio (riscaldamento)" dato da : QHG Out -QHEL - QHdl
Re: Con il software Cened è possibile calcolare la dispersio
Inviato: lun feb 18, 2013 19:53
da gfrank
SimoneBaldini ha scritto:Per il calcolo di potenza, può essere preso il valore del mese più freddo (se: gennaio)/31gg/24h
Sicuro? Sarebbe comunque un valore medio notte giorno e di tutto il mese.
Le ore mensili di calcolo, sono le stesse per energia e potenza.
Invece la formula per l'energia tiene conto della Test come media di tutti i giorni del mese considerato, secondo la località (es: Milano = 1,7°), invece di quella fissa ( zona E = -5°) che viene utilizzata per la potenza.
Nella formula di calcolo tutti i fattori sono moltiplicati tra loro, per cui è possibile sostituire il valore di T esterna fisso, a quello medio.
Re: Con il software Cened è possibile calcolare la dispersio
Inviato: mar feb 19, 2013 11:12
da Augusto
gfrank ha scritto:SimoneBaldini ha scritto:Per il calcolo di potenza, può essere preso il valore del mese più freddo (se: gennaio)/31gg/24h
Sicuro? Sarebbe comunque un valore medio notte giorno e di tutto il mese.
Le ore mensili di calcolo, sono le stesse per energia e potenza.
Invece la formula per l'energia tiene conto della Test come media di tutti i giorni del mese considerato, secondo la località (es: Milano = 1,7°), invece di quella fissa ( zona E = -5°) che viene utilizzata per la potenza.
Nella formula di calcolo tutti i fattori sono moltiplicati tra loro, per cui è possibile sostituire il valore di T esterna fisso, a quello medio.
Nel calcolo di potenza non entra il tempo, ma solo la differenza di temperatura fra interno ed esterno (da 20 °C a -5 °C = Dt 25).
Tale valore andrà moltiplicato per le superfifi disperdenti, per il valore di trasmittanza di ciascun elemento disperdente e per il coefficiente di orientamento: si tratta di un valore istantaneo.
Re: Con il software Cened è possibile calcolare la dispersio
Inviato: mar feb 19, 2013 12:54
da gfrank
Infatti, se dividi per la costante di tempo, il valore diventa "istantaneo"