Pagina 1 di 1

Caldaie centralizzate funzionanti in parallelo

Inviato: mar gen 29, 2013 12:16
da franci
Ho una centrale termica con 2 caldaie funzionanti in parallelo.
Mi confermate che la potenza al focolare totale da utilizzare per ace è la somma delle potenze al focolare delle singole caldaie?
Grazie e buona giornata a tutti.

Re: Caldaie centralizzate funzionanti in parallelo

Inviato: mer gen 30, 2013 19:25
da gfrank
No .....

Re: Caldaie centralizzate funzionanti in parallelo

Inviato: ven feb 01, 2013 10:56
da henry
io credo che si debba sommare la potenza termica nominale .. non quella al focolare....

g frank come mai dici no ??

Re: Caldaie centralizzate funzionanti in parallelo

Inviato: mer feb 06, 2013 15:26
da gfrank
La potenza termica è quella al focolare (nelle schede tecniche è chiamata anche portata termica)
I generatori (caldaie) in parallelo vanno inseriti singolarmente, ognuno con le proprie caratteristiche tecniche