Pagina 1 di 1

Calcolo fabbisogno energetico per raffrescamento estivo

Inviato: gio gen 17, 2013 07:15
da gioric
Salve,
non mi è chiaro come si calcola l'energia termica per il periodo estivo in base alla TS 11300, riguardo al termine Qc,tr

la formula proposta è la seguente Q=H(Ti-Te)*t, il bilancio si fa mensilmente

Ti= temperatura interna= 26°
Te= temperatura media mensile ambiente esterno

dalla UNI 10349 ricavo le temp medie mensili (ravenna)
giugno 20,9
luglio 23,4
agosto 22,9
settembre 19,7

ma queste temperature sono più basse della temperatura interna!

così non si va da nessuna parte
qualcosa mi sfugge

chi sa aiutarmi?

Saluti

Re: Calcolo fabbisogno energetico per raffrescamento estivo

Inviato: gio gen 17, 2013 09:33
da NoNickName
Quello è il calcolo dello scambio termico per trasmissione o il bilancio termico dell'edificio, non è il calcolo del fabbisogno.

Il fabbisogno si calcola con Qtot = (Qint + Qsol) - etac * (Qctr + Qcve)

Dove Qint = apporti termici interni, Qsol = apporti termici solari, etac = fattore di utilizzazione delle dispersioni termiche, Qctr = scambio termico per trasmissione, e Qcve è il bilancio termico dell'edificio.

Qint e Qsol si calcolano con le sommatorie mediate sul tempo dei flussi termici rispettivamente generati e entranti nel volume considerato.

Re: Calcolo fabbisogno energetico per raffrescamento estivo

Inviato: gio gen 17, 2013 10:40
da gioric
si, come ho detto, a me interessa il calcolo di Qctr

seguendo la norma, non capisco come si possa calcolare (per il raffrescamento.....mentre è chiaro per il riscaldamento)

ciao

Re: Calcolo fabbisogno energetico per raffrescamento estivo

Inviato: gio gen 17, 2013 11:27
da NoNickName
gioric ha scritto:si, come ho detto, a me interessa il calcolo di Qctr

seguendo la norma, non capisco come si possa calcolare (per il raffrescamento.....mentre è chiaro per il riscaldamento)
Ah, ok, allora è giusto che sia negativo. Di notte in campagna fa freddo. E gli aeroporti, dove si misurano le temperature ufficiali, sono tutti in aperta campagna.

Il bilancio mensile diurno-notturno è di irraggiamento netto verso l'esterno. Il contributo di Qctr è in detrazione rispetto al fabbisogno.

Re: Calcolo fabbisogno energetico per raffrescamento estivo

Inviato: gio gen 17, 2013 11:48
da arkanoid
è noto che durante la stagione di raffrescamento la norma sia completamente inadeguata. Avevo a suo tempo fatto notare che il recuperatore di calore, non essendo implementata la logica di free cooling nella normativa, è sfavorevole in estate poichè la temperatura media mensile è spesso inferiore alla temperatura interna di setpoint.
L'unico metodo valido per il calcolo dei consumi, dell'energia e di quel caz che vuoi è prendere lo storico dei dati orari di temperatura del luogo e farti un bel foglio di calcolo. Per le cose inutili usa le norme.

Re: Calcolo fabbisogno energetico per raffrescamento estivo

Inviato: ven gen 18, 2013 15:21
da gioric
io sto facendo una certificazione energetica
la normativa regionale (ER) dice che, qualora sia presente l'impianto di condizionamento e qualora la superficie condizionata sia sup a 200 mq, occorre calcolare la prestazione termica x il raffrescamento ed occorre fare riferimento alla ts 11300, che, in effetti, non sembra essere molto realistica, anzi, per niente, ma così è....quindi, effettivamente, il contributo è negativo