devo presentare una SCIA antincendio per attività nomata che tra le dotazioni prevede la rete idranti.

Per la rete idranti mi è stato consegnata la Dichiarazione conformità da parte della ditta installatrice anche se la stessa non ha ancora eseguito il collaudo della rete idranti (prova in funzione dell'impianto con rilevamento porta e pressione).

chiedo se è buona norma rinviare la presentare della SCIA dopo che la ditta ha eseguito il collaudo (magari chiedo di poter assistere alle prove per visionare i risultati), o non mi devo preoccupare di tale collaudo perche mi è stata consegnata la dichiarazione di conformità?
Terminus
Messaggi: 13602
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: RETE IDRANTI

Messaggio da Terminus »

Direi che è bene attendere il collaudo finale.
Anzi la ditta non avrebbe neanche dovuto presentarti la DICO senza tale collaudo.
barba
Messaggi: 18
Iscritto il: ven gen 11, 2013 22:49
Località: Brescia

Re: RETE IDRANTI

Messaggio da barba »

la penso anchio come te, non vedo come si puo rilasciare la DICO senza aver eseguito il collaudo.

Conviene assistere alla prova o è solo uno scrupolo in piu?

Grazie
Terminus
Messaggi: 13602
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: RETE IDRANTI

Messaggio da Terminus »

Sei tu che asseveri....
Se si redige il progetto degli idranti, converrebbe sempre assistere al collaudo.