Buonasera colleghi vi pongo un esempio di calcolo perchè penso che possa essere utile a tutti, ho una sfida con il computer il mio calcolo a mano mi viene diverso da quello del calcolo gia preimpostato del computer, devo capire se sbaglio io (cosa molto probabile) o se sbaglia lui !!!
allora devo calcolare il volume dei vasi di espanzione da mettere su due caldaie da 35 e 35 kW, premesso che i vasi di espansione saranno con il diaframma quindi si usa la formula 4.2 della raccolta R
la formula sarà Vn= Ve/(1-P1/P2)
Ve= Va*n/100 =
Va = 440 Lt
n= 0,31+3,9*(10/10000) * tm*tm =
tm = 100 °C
Allora io ho agito cosi
n= 0.31+3.9*100*100/10000=3.9
0.31 = 4.21
Ve = 440*4.21/100=18.52
P1 = 1,5+1+0,15 =2,75 dove 1.5 pressioni di precarico 1 quella atmosferica e 0,15 quantita aumentata da me come dicee la norma
P2 =2,5 + (0.098*2.5)) + 1 (patm) N.B ho aumentato perchè la calcola di sicurezza è piu in alto del vaso ecco risolvendo il calcolo mi vengono 36 lt di vaso di espansione contro e 68 del computer!!! dove piffero sbaglio?
Calcolo dei del volume di un vaso di espanzione?
Moderatore: Edilclima
Re: Calcolo dei del volume di un vaso di espanzione?
18/(1-2,65/3,75) = 61,36