Buonasera a tutti, visto che mi siete stati utilissimi nell'altro topic vi pongo un altro quesito:
impianto di una piccola palazzina di 8 appartamenti disposta su 3 piani fuori terra + 1 piano seminterrato. La centrale termica è al piano seminterrato, gli appartamenti sono ai piani superiori (terra, primo e secondo). L'altezza da piano terra alla gronda è di circa 10 metri.
Sono state installate le valvole termostatiche e, di conseguenza, è stato sostituito il circolatore esistente con pompa a giri variabili. Però chi l'ha fatto ha ispirato poca fiducia, soprattutto nella programmazione del circolatore con cui, per sua stessa ammissione, l'installatore non ha dimestichezza alcuna.
Ho ripreso il progetto del termotecnico che risale al 2000, quando era stata riqualificata la centrale termica.
La caldaia è una Riello 3900-80, potenza focolare 103,7 kW, potenza nominale 93,8 kW con bruciatore a gasolio. Circuito caldaia 14,8 litri con volume espansione "E" 5,18 litri, circuito impianto 900 litri con volume espansione "E" 31,5 litri.
Prevalenza circolatore da 3 a 4,5 m.
E infatti c'era una pompa gemellare Salmson modello DXM 40-45 (prevalenza 4,5 m)
Adesso l'hanno sostituita con una Salmson Siriux 40-30, non è più gemellare ma non è questo il problema.
Vorrei capire come si deve impostare il valore della prevalenza, che in questo circolatore è consentito impostare da 3,0 a 5,5 m (se non commetto errori di memoria), se servono altri dati non dovrei avere problemi a reperirli.
Grazie
Stefano
Pompa inverter
Moderatore: Edilclima
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Pompa inverter
biogna mettere come impostazione la prevaneza costante, io partirei da un valore basso, se poi non scaldano tutti i radiatori iniziareri ad zlare poco epr volta
Re: Pompa inverter
Direi di impostare punzionamento a prevalenza proporzionale.
il punto di lavoro dev'essere impstato al limite della curva in corssispondenza della
Q e della H massimi di lavoro.
il punto di lavoro dev'essere impstato al limite della curva in corssispondenza della
Q e della H massimi di lavoro.
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Pompa inverter
mha.. a prevalenza proporzionale che nelle mezze stagioni con pochissima portata sei sicuro che i radiatori più lontani funzionino???
Re: Pompa inverter
Negli impianti medio piccoli si, in quelli estesi e plurifabbricato vanno verificati meglio.
A prevalenza costante se gli utenti utilizzano correttamente le VT, tra l'altro, la rumorosità è pressochè assicurata.
A prevalenza costante se gli utenti utilizzano correttamente le VT, tra l'altro, la rumorosità è pressochè assicurata.
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Re: Pompa inverter
Adesso è impostata su prevalenza proporzionale (Δp-V) con punto di lavoro a 3 m (il minimo).
Se ho ben capito la curva che devo guardare è questa:

Uploaded with ImageShack.us
Il mio problema è che non conosco i valori di Q e H massimi...
Se ho ben capito la curva che devo guardare è questa:

Uploaded with ImageShack.us
Il mio problema è che non conosco i valori di Q e H massimi...
Re: Pompa inverter
Ovviamente questo è un lavoro che andava prma.
Ora poui solo ipotizzare una portata (es. DT 20°C con T°in caldaia 80°C) e una prevalenza (non maggiore di 4/5 mca)
In genere i radiatori sono sovradimensionati, anche con un Dt 20°C dovrebbereo rendere .
Ma sono solo ipotesi, nn conoscola realtà
Ora poui solo ipotizzare una portata (es. DT 20°C con T°in caldaia 80°C) e una prevalenza (non maggiore di 4/5 mca)
In genere i radiatori sono sovradimensionati, anche con un Dt 20°C dovrebbereo rendere .
Ma sono solo ipotesi, nn conoscola realtà
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Re: Pompa inverter
se con la curva 3 m, che non è la più bassa (che è invece la 2 m con regolazione prop.), non hai problemi non vedo motivo per cambiare.
Se i rad. mancano di resa alza piuttosto un pelo la climatica ...diciamo di 5 °C.
Comunque fino alla curva 4 m nn dovresti avere problemi di rumorosità delle valvole perchè a portata 0 la pompa fa 2 m...che le poche valvole aperte (fosse anche 1 ) possono gestire senza rumore.
Se i rad. mancano di resa alza piuttosto un pelo la climatica ...diciamo di 5 °C.
Comunque fino alla curva 4 m nn dovresti avere problemi di rumorosità delle valvole perchè a portata 0 la pompa fa 2 m...che le poche valvole aperte (fosse anche 1 ) possono gestire senza rumore.