Pagina 1 di 1
problema
Inviato: mer ott 24, 2012 10:21
da ingcz
Re: problema
Inviato: mer ott 24, 2012 10:51
da SuperP
ingcz ha scritto:E' normale che riducendo la trasmittanza delle pareti l'indice dell'involucro relativo al raffrescamento cresce invece di diminuire??
Non è normale fisicamente.
Ma .. lascia perdere.
Cosa dice la formula del calcolo di Qc? Hai provato a guardarla, a farti delle domande e a darti delle risposte?!
Re: problema
Inviato: mer ott 24, 2012 11:03
da ingcz
Il risultato va contro la formula, le perdite per trasmissione verso l'esterno dovrebbero diminuire. e di conseguenza il fabbisogno, invece accade il contrario..Boh!!!
Re: problema
Inviato: mer ott 24, 2012 11:09
da ingcz
Secondo te potrebbe dipendere dalla zona climatica presa in considerazione. Se ad esempio la casa è in montagna (come nel mio caso) isolare la struttura comporta notevoli vantaggi per il riscaldamento, ma non per il raffrescamento???
Anche il Docet da lo stesso risultato.
Re: problema
Inviato: mer ott 24, 2012 13:59
da SuperP
ingcz ha scritto:Il risultato va contro la formula,
No. Riprova
Qc= Qs+Qi - eta (Qt+Qv).
Aumenti isolamento -> diminuisci QT -> cresce Qc.