Pagina 1 di 1

2 impianti distinti, 2 ACE???

Inviato: ven set 14, 2012 15:59
da Seamew
Capannone artigianale riscaldato con tubi radianti e blocco uffici riscaldato da un multi-split in pompa di calore.
Unica unità immobiliare accatastata...si devono redigere 2 ACE? (1 per ogni impianto)
Oppure si può redigere 1 solo ACE considerando la prestazione energetica di entrambe?
Con il programma Edilclima non riesco a fare un unico attestato energetico.

Voi come fate?

grazie

Re: 2 impianti distinti, 2 ACE???

Inviato: gio set 20, 2012 10:07
da AleZ
Se le zone impiantistiche sono due e sono asservite da impianti che hanno un principio di funzionamento diverso tra loro, credo che tu debba fare due ACE. Anche perchè l'edilclima non ti permette di farne una unica.