L'eccellenza.. collaudo di oggi
Inviato: ven set 07, 2012 16:35
Un costruttore ha fatto un edificio dimostrativo, dove alloggiare vari clienti quando gli ristruttura casa.
L'edificio è una ristrutturazione con ampliamento di un edifico degli anni 60.
L'attenzione ai particolari è stata elevata, anzi elevatissima.
Non svelo i segreti, ma vi riporto i risultati del collaudo.
Facciata con portoncino di ingresso e finestra 140*250 43dB
Facciata con finestra 140*250 48dB
Facciata con finestra 100*250 47dB
Fonoisolamento parete 75dB
Fonoisolamento solaio 78dB
Calpestio 34dB
Quando ho collaudato parete e solaio, al fonoisolaemnto, non mi ero accorto nel ricevente che era in fuzione, a 100dB, il dodecaedro. Idem con la calpestio.
Forse, seguirà un articolo..
PS: per le prestazioni delle facciate, oltre alla cura del costruttore, c'è lo zampino del buon giotisi... che ha fatto smontare tutti i serramenti e sistemare con il "suo" metodo.
L'edificio è una ristrutturazione con ampliamento di un edifico degli anni 60.
L'attenzione ai particolari è stata elevata, anzi elevatissima.
Non svelo i segreti, ma vi riporto i risultati del collaudo.
Facciata con portoncino di ingresso e finestra 140*250 43dB
Facciata con finestra 140*250 48dB
Facciata con finestra 100*250 47dB
Fonoisolamento parete 75dB
Fonoisolamento solaio 78dB
Calpestio 34dB
Quando ho collaudato parete e solaio, al fonoisolaemnto, non mi ero accorto nel ricevente che era in fuzione, a 100dB, il dodecaedro. Idem con la calpestio.
Forse, seguirà un articolo..
PS: per le prestazioni delle facciate, oltre alla cura del costruttore, c'è lo zampino del buon giotisi... che ha fatto smontare tutti i serramenti e sistemare con il "suo" metodo.