Termocamino+caldaia vaso aperto+chiuso

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
29COP
Messaggi: 233
Iscritto il: gio set 20, 2007 11:15

Termocamino+caldaia vaso aperto+chiuso

Messaggio da 29COP »

Ciao a tutti,
ho un impianto dove andro' ad inserire una caldaia che funziona diretta e che mi garantisce tutta la stagione un minimo di 5°C (trattasi di seconda casa).
Quando la casa e' abitata pero', ci sarà un termocamino con accumulo il quale, raggiunta' la °T di 70-75°C blocchera' la caldaia occupandosi lui di riscaldare la casa.

Problema: non sono servito da acquedotto...pertanto pensavo di mettere un vaso aperto per il termocamino: se non avessi acqua almeno non mi scoppia nulla...
Come faccio pero' a concilirlo col vaso chiuso della caldaia a gas?

Avete sugerimenti?
grazie!
girondone
Messaggi: 13141
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Termocamino+caldaia vaso aperto+chiuso

Messaggio da girondone »

scambiatore..... cspita abb spesso no?
29COP
Messaggi: 233
Iscritto il: gio set 20, 2007 11:15

Re: Termocamino+caldaia vaso aperto+chiuso

Messaggio da 29COP »

si si..lo scambiatore e' una soluzione..
solamente che avrei un po' troppe pompe che girano:

primario scambiatore
secondario scambiatore su accumulo
pompa impianto...
m4rc8
Messaggi: 27
Iscritto il: gio lug 05, 2012 22:12
Località: cremona

Re: Termocamino+caldaia vaso aperto+chiuso

Messaggio da m4rc8 »

scusa la domanda sciocca...ma in teoria,in caso di doppio generatore di calore,non e' obbligatorio il puffer? (o meglio,non si usa un puffer-o scambiatore che si voglia-per non incorrere nella sommatoria delle potenze??)
29COP
Messaggi: 233
Iscritto il: gio set 20, 2007 11:15

Re: Termocamino+caldaia vaso aperto+chiuso

Messaggio da 29COP »

Si, hai ragione. C'e' scritto anche qualcosa su un 3D qui sul forum.
Cmq alla fine ho messo lo scambiatore ed ho risolto la situazione
girondone
Messaggi: 13141
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Termocamino+caldaia vaso aperto+chiuso

Messaggio da girondone »

il pufer nkn separa nulla
al Max e lo scambiatore ke può avere allinterno che separa...


il puffer è ultra consigliato con le biomasse x altri motivi
Rispondi