Trasmittanza locali divisori

Messaggio da mainap »

Qualcuno sa dirmi perchè nella verifica delle strutture, inserendo una parete disperdente "verso locali non riscaldati", alla verifica della stessa il k limite viene indicato con un valore diverso da 0,8 (Allegato I comma 7)?
Mainap
tagio
Messaggi: 759
Iscritto il: ven nov 24, 2006 17:34

Messaggio da tagio »

Il comma 7 indica la trasmittanza di o.8 tra locali di separazione tra diverse unita' immobiliari riscaldate, non "verso locali non riscaldati"