Pagina 1 di 1
Filtro aria metallico a rete
Inviato: lun lug 09, 2012 21:03
da cooperate
Mi dice un esperto acustico che per ridurre il rumore dalla bocca di ingresso aria esterna di un chiller si può utilizzare un filtro metallico a rete tipo paglietta per lavare le pentole. (?!)
Consigli? Opinioni?
Ne capisco poco ma a me sembra una castroneria
Re: Filtro aria metallico a rete
Inviato: mar lug 10, 2012 08:17
da argonauta
cooperate ha scritto:
Consigli? Opinioni?
Ne capisco poco ma a me sembra una castroneria
Se questo filtro ha mirabolanti proprietà acustiche sarà sicuramente corredato da una scheda tecnica da cui vedere i dati.
Se è una cosa "artigianale" (come mi sembra dal "tipo paglietta per lavare le pentole") lascerei perdere.
In ogni caso sentirei i costruttori del chiller se forniscono kit acustici o, in alternativa, una ditta specializzata nell'insonorizzazione di macchine.
Re: Filtro aria metallico a rete
Inviato: mar lug 10, 2012 16:16
da cooperate
argonauta ha scritto:...una ditta specializzata nell'insonorizzazione di macchine.
hai qualche riferimento?
Re: Filtro aria metallico a rete
Inviato: mar lug 10, 2012 17:01
da argonauta
Sinceramente, non ho mai avuto a che fare con l'insonorizzazione di chiller o similari.
Ad un convegno a Padova ho visto la presentazione della ditta 2zetainsonorizzazioni che mostrava degli interventi su UTA di ospedali ecc., ma non so dirti altro.