Pagina 1 di 1

Conferma limiti trasmittanza elementi opachi-zona E

Inviato: mer lug 04, 2012 10:09
da franci
Ciao a tutti,
mi confermate che al momento i limiti per la trasmittanza delle strutture verticali opache (muri ) è ancora 0,34 e per i solai pavimento è 0,33.
Un mio collega mi ha detto che li stanno cambiando!
Grazie buona giornata

Re: Conferma limiti trasmittanza elementi opachi-zona E

Inviato: mer lug 04, 2012 11:18
da sim.fab
Confermo, per zona E:
- Strutture opache verticali= 0,34
- Strutture opache Orizzontali - Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno= 0,33
- Strutture opache Orizzontali - Coperture= 0,3

ATTENZIONE che se si vuole usufruire delle agevolazioni fiscali i limiti sono + restrittivi:
- Strutture opache verticali= 0,27
- Strutture opache Orizzontali - Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno= 0,30
- Strutture opache Orizzontali - Coperture= 0,24

Re: Conferma limiti trasmittanza elementi opachi-zona E

Inviato: mer lug 04, 2012 11:27
da giotisi
.. e confermo che li stanno cambiando, in ossequio alla 'Quasi-zero'; ma non ho idea di quando uscirà qualcosa.

Re: Conferma limiti trasmittanza elementi opachi-zona E

Inviato: mer lug 04, 2012 11:30
da franci
grazie per la conferma!
sì intendevo limiti per Ace non per detrazioni.
Buona giornata

Re: Conferma limiti trasmittanza elementi opachi-zona E

Inviato: mer lug 04, 2012 11:49
da girondone
giotisi ha scritto:.. e confermo che li stanno cambiando, in ossequio alla 'Quasi-zero'; ma non ho idea di quando uscirà qualcosa.
Sarà il nuovo 59
Credo...
In teoria lo scrivono con tutte le regioni... Ahahaha!
Infatti la ligutia sta per uscire con la nuovv legge che va sempre x i cavoli suovantandosi di seguire meglio la direttiva ma. ..

Re: Conferma limiti trasmittanza elementi opachi-zona E

Inviato: mer lug 04, 2012 11:55
da sim.fab
Si, uscirà chissà quando...! Si parla di metà 2013 per il nuovo DPR 59 insieme alla rev. delle UNI/TS 11300 1-2.
Ma per ora rimane tutto come sopra.

Re: Conferma limiti trasmittanza elementi opachi-zona E

Inviato: mer lug 04, 2012 11:59
da mat
franci ha scritto:sì intendevo limiti per Ace non per detrazioni.
Limiti per ace?

Re: Conferma limiti trasmittanza elementi opachi-zona E

Inviato: mer lug 04, 2012 12:08
da franci
Sì, limiti per Ace intendo che ogni volta che costruisco la mia struttura rilevata (muri/serramente) accanto,nel programma che utilizzo, compare il limite che mi consente di vedere se con quella struttura inserita sono al di sopra o al di sotto di quel limite.

Re: Conferma limiti trasmittanza elementi opachi-zona E

Inviato: mer lug 04, 2012 12:29
da mat
Cosa che per un ace è perfettamente inutile

Re: Conferma limiti trasmittanza elementi opachi-zona E

Inviato: mer lug 04, 2012 13:59
da sim.fab
mat ha scritto:Cosa che per un ace è perfettamente inutile
Esatto...quoto!! Che c'entrano i limiti in un ACE?
L'ACE è la fotografia dell'Edificio/Impianto come realizzato. Chi fa l'ACE non ha mica l'onere di far rientrare le trasmittanze delle strutture, ma solo di verificare il valore dell'EPi o al limite dell'Etag.

Re: Conferma limiti trasmittanza elementi opachi-zona E

Inviato: mer lug 04, 2012 14:06
da franci
A me servono per capire quanto lontana è la trasmittanza di una struttura da quella limite.

Re: Conferma limiti trasmittanza elementi opachi-zona E

Inviato: mer lug 04, 2012 14:36
da giotisi
??????????

Re: Conferma limiti trasmittanza elementi opachi-zona E

Inviato: mer lug 04, 2012 14:57
da girondone
sim.fab ha scritto:
mat ha scritto:Cosa che per un ace è perfettamente inutile
Esatto...quoto!! Che c'entrano i limiti in un ACE?
L'ACE è la fotografia dell'Edificio/Impianto come realizzato. Chi fa l'ACE non ha mica l'onere di far rientrare le trasmittanze delle strutture, ma solo di verificare il valore dell'EPi o al limite dell'Etag.

solo che anche negli uffici comunai non lo sanno!
non fanno fare progetti e legge 10 e asseverazione legge 10
poi chiedono ace pensando di sanare il tutto

Re: Conferma limiti trasmittanza elementi opachi-zona E

Inviato: mer lug 04, 2012 15:26
da sim.fab
E tu dagli l'ACE...4 fogli dove non appaiono le strutture!!
E se rientra in classe tra la C e la D allora è pure a norma... :lol:

Re: Conferma limiti trasmittanza elementi opachi-zona E

Inviato: mer lug 04, 2012 16:20
da mat
Non so nelle altre regioni, ma in Piemonte l'obbligo per il certificatore di fare lo "sbirro" si evince solamente dal DD 446/2009, il quale è in completo contrasto con le leggi in materia, tanto nazionali quanto regionali, che non indicano obblighi di tal genere (essendo d'altra parte in esse previsto, come detto, l'iter relazione-asseverazione-certificazione). Mi chiedo quanto valore abbia tale DD, e soprattutto quanto sia osservabile nella pratica corrente...
Sia come sia, i limiti di trasmittanza non sono "limiti per ace".

Re: Conferma limiti trasmittanza elementi opachi-zona E

Inviato: mer lug 04, 2012 18:06
da girondone
mat ha scritto:Non so nelle altre regioni, ma in Piemonte l'obbligo per il certificatore di fare lo "sbirro" si evince solamente dal DD 446/2009, il quale è in completo contrasto con le leggi in materia, tanto nazionali quanto regionali, che non indicano obblighi di tal genere (essendo d'altra parte in esse previsto, come detto, l'iter relazione-asseverazione-certificazione). Mi chiedo quanto valore abbia tale DD, e soprattutto quanto sia osservabile nella pratica corrente...
Sia come sia, i limiti di trasmittanza non sono "limiti per ace".


fare lo sbirro non era ancora obbligatorio no!?

Re: Conferma limiti trasmittanza elementi opachi-zona E

Inviato: gio lug 05, 2012 09:38
da arkanoid
franci ha scritto:Sì, limiti per Ace intendo che ogni volta che costruisco la mia struttura rilevata (muri/serramente) accanto,nel programma che utilizzo, compare il limite che mi consente di vedere se con quella struttura inserita sono al di sopra o al di sotto di quel limite.
oltretutto non sono nemmeno vigenti in senso generale, visto che le nuove costruzioni non passano per la verifica puntuale delle trasmittanze.

Re: Conferma limiti trasmittanza elementi opachi-zona E

Inviato: lun set 24, 2012 09:30
da ndrini
Confermo, per zona E:
- Strutture opache verticali= 0,34
- Strutture opache Orizzontali - Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno= 0,33
- Strutture opache Orizzontali - Coperture= 0,3

ATTENZIONE che se si vuole usufruire delle agevolazioni fiscali i limiti sono + restrittivi:
- Strutture opache verticali= 0,27
- Strutture opache Orizzontali - Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno= 0,30
- Strutture opache Orizzontali - Coperture= 0,24
fonti normative, rispettivamente
allegato C del D. L.vo 311/2006
Decreto 26 gennaio 2010