Assenza di dati e rendimento termico utile
Inviato: ven giu 29, 2012 09:08
Ciao a tutti, sto facendo una certificazione energetica con un impianto centralizzato.
In centrale termica c'è una vecchia caldaia a basamento della Hoval (modello SL 70) di potenza termica nominale al focolare pari a 81 kw, bruciatore modulante Lazzari CT120 (65-120 kw) e pompe di ricircolo Grundfos UP 20-15 N (per ACS) e Ksb rio (per riscaldamento).
La hoval non ha scheda tecnica di questa caldaia, e sul loro sito non si trova nulla.
I miei dubbi ora sono questi:
- In assenza totale di dati è corretto calcolare la potenza termica al focolare minima secondo normativa regionale? (prospetto LIV procedura di calcolo)
Inoltre (domanda generale):
- E' corretto calcolare il rendimento termico utile alla potenza nominale come la differenza tra il rendimento di combustione che trovo sulla prova fumi e le perdite nominali attraverso al mantello?
Grazie