ventilatore estrattore tipo vortice in bagno

Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, software Cened+, accreditamento tecnici, …
Rispondi
ACE_of_spades
Messaggi: 30
Iscritto il: mar mag 22, 2012 00:01

ventilatore estrattore tipo vortice in bagno

Messaggio da ACE_of_spades »

Salve a tutti.
In un monolocale che dovrò certificare hanno installato in bagno cieco un estrattore tipo vortice (credo a flusso semplice, senza pre-riscaldamento).
Il resto del monolocale è normalmente aerato tramite finestre.
Come mi devo comportare nel momento dell'iserimento dati nel cened+?
Devo fare due zone termiche (una con vmc ed una senza)?
Va trascurato in quanto funziona unicamente durante la permanenza di persone?
So che potrà essere una domanda stupida, ma sono alle prime armi e vi sarei grato se mi poteste aiutare.
Grazie in anticipo a chi risponderà.
patri
Messaggi: 980
Iscritto il: gio ott 02, 2008 09:57
Località: CO

Re: ventilatore estrattore tipo vortice in bagno

Messaggio da patri »

La sola estrazione di bagni non va inserita in quanto non contemplata dalla procedura, quindi fai una sola ZT e comportati come se non ci fosse. Segnalane la presenza solo nelle note.
Ho una risposta scritta del cened in merito (che per la solita questione non è divulgabile...).
Buon lavoro.
"Non ti arrendere perchè non trovi tutto ciò di cui hai bisogno fatto su misura e a portata di mano, ma prendi ciò che hai, usa il tuo ingegno e servitene al meglio"
BP in Adventuring to Manhood
ACE_of_spades
Messaggi: 30
Iscritto il: mar mag 22, 2012 00:01

Re: ventilatore estrattore tipo vortice in bagno

Messaggio da ACE_of_spades »

Ti ringrazio infinitamente.
Buon lavoro anche a te.
Rispondi