Pagina 1 di 1

Rumore Torre evaporativa

Inviato: lun mag 21, 2012 16:15
da Tony
Buonasera,
seguo da un pò il forum e lo trovo interessante e ricco di consigli utili.

Vi espongo il mio problema nella speranza che qualcuno mi possa aiutare: un cliente mi ha chiesto di valutare, in via previsionale, l'emissione sonora di una grossa torre evaporativa.
Il mio problema sta nel valutare il rumore prodotto dalla caduta acqua e dal ventilatore (si tratta di una torre a flusso contrapposto).

Avete suggerimenti, testi, formule, programmi da consigliarmi??

Ringrazio in anticipo per l'aiuto

Tony

Re: Rumore Torre evaporativa

Inviato: mer mag 23, 2012 15:36
da gararic
come dato di partenza vedrei quanto dichiarato da qualche produttore!

Re: Rumore Torre evaporativa

Inviato: mer mag 23, 2012 16:32
da SuperP
Tony ha scritto:Avete suggerimenti, testi, formule, programmi da consigliarmi??
Andarne a misurare una simile funzionante..
Di dati, misurati, su una torre del genere.. non ce ne sono dichiarati dalla ditta

Re: Rumore Torre evaporativa

Inviato: mer mag 21, 2014 16:02
da gararic
SuperP ha scritto:
Tony ha scritto:Avete suggerimenti, testi, formule, programmi da consigliarmi??
Andarne a misurare una simile funzionante..
Di dati, misurati, su una torre del genere.. non ce ne sono dichiarati dalla ditta

non ho capito, super:
il dato acustico fornito dal produttore dell'apparecchiatura sarebbe quindi riferito solo al ventilatore e non allo scroscio d'acqua?

Re: Rumore Torre evaporativa

Inviato: mer mag 21, 2014 16:08
da SuperP
NOn penso che il dato di potenza sonora riprenda altro che non i meccanismi della torre.. si provano solitamente su piazzali.. non installate!

Re: Rumore Torre evaporativa

Inviato: mer mag 21, 2014 16:14
da gararic
SuperP ha scritto:NOn penso che il dato di potenza sonora riprenda altro che non i meccanismi della torre.. si provano solitamente su piazzali.. non installate!
mi pare davvero strano . . .

Re: Rumore Torre evaporativa

Inviato: mer mag 21, 2014 16:29
da arkanoid
non è una cascata, l'acqua non "cade" ma passa attraverso i pacchi, che essendo di plastica smorzano anche il rumore. Secondo la mia esperienza il grosso è il ventilatore ed il rumore aerodinamico.

Re: Rumore Torre evaporativa

Inviato: mer mag 21, 2014 16:31
da NoNickName
E' senzaltro così. Nessuno si prende la briga di fare le verifiche di rumorosità della torre con l'acqua, per l'ovvia impossibilità di dichiarare il dato in campo libero.
Sarebbe infatti una misura in campo applicato.

Al contrario i ventilatori si possono provare in camera anecoica.
Comunque la rumorosità, al contrario di quanto sostiene arkanoid, è soprattutto dovuta alla cascata d'acqua.

Re: Rumore Torre evaporativa

Inviato: mer mag 21, 2014 16:39
da arkanoid
NoNickName ha scritto:E' senzaltro così. Nessuno si prende la briga di fare le verifiche di rumorosità della torre con l'acqua, per l'ovvia impossibilità di dichiarare il dato in campo libero.
Sarebbe infatti una misura in campo applicato.

Al contrario i ventilatori si possono provare in camera anecoica.
Comunque la rumorosità, al contrario di quanto sostiene arkanoid, è soprattutto dovuta alla cascata d'acqua.
E io che ho sempre pensato che il suono provenisse dall'aria

Re: Rumore Torre evaporativa

Inviato: mer mag 21, 2014 17:10
da NoNickName
arkanoid ha scritto:E io che ho sempre pensato che il suono provenisse dall'aria
Anche, ma non principalmente. Cmq su youtube si trovano dei video con la registrazione dei rumori delle torri, a ventilatore fermo e in marcia.

Re: Rumore Torre evaporativa

Inviato: mer mag 21, 2014 17:17
da gararic
NoNickName ha scritto:
arkanoid ha scritto:E io che ho sempre pensato che il suono provenisse dall'aria
Anche, ma non principalmente. Cmq su youtube si trovano dei video con la registrazione dei rumori delle torri, a ventilatore fermo e in marcia.
e vale come dato di partenza per dimensionare le eventuali barriere acustiche ?
:lol:

Re: Rumore Torre evaporativa

Inviato: mer mag 21, 2014 17:38
da NoNickName
No, vale solo per i miscredenti del forum :lol:

Re: Rumore Torre evaporativa

Inviato: mer mag 21, 2014 18:15
da gararic
miscredenti:
le prove fatte in regime EUROVENT prevedono tra l'altro che:
I test di certificazione sulle torri saranno condotti con una portata dell'acqua di processo non inferiore al 60% e non superiore al 140% del valore medio dell'intervallo di funzionamento del modello in oggetto.
..............
I test dovranno essere eseguiti con i motori dei ventilatori funzionanti almeno al 90% della potenza nominale.
serve link?

p.s.: secondo il mio agente BAC il rumore pubblicato dal costruttore dovrebbe tenere sempre conto anche dell'acqua (misurato da prove o dedotto da calcolo)
e per alcuni tipi di torre il rumore del ventilatore pravale su quello dell'acqua quando il ventil gira ad alta velocità, poi se il ventil rallenta può diventare predominante il rumore dell'acqua

Re: Rumore Torre evaporativa

Inviato: mer mag 21, 2014 20:33
da NoNickName
L'acqua che circola nella batteria... non l'acqua a perdere...

Re: Rumore Torre evaporativa

Inviato: gio mag 22, 2014 11:45
da gararic
non ti capisco: non fa mica rumore l'acqua nella batteria!

nella torre evaporativa normale poi non c'è proprio la batteria . . .

Re: Rumore Torre evaporativa

Inviato: gio mag 22, 2014 12:04
da NoNickName
gararic ha scritto:non ti capisco: non fa mica rumore l'acqua nella batteria!

nella torre evaporativa normale poi non c'è proprio la batteria . . .
Nei condensatori evaporativi, sì, c'è la batteria.

Re: Rumore Torre evaporativa

Inviato: gio mag 22, 2014 12:45
da gararic
se eurovent definisce i criteri di prova per le torri evaporative, tu li vuoi usare sui raffreddatori ?

Re: Rumore Torre evaporativa

Inviato: gio mag 22, 2014 12:46
da NoNickName
gararic ha scritto:se eurovent definisce i criteri di prova per le torri evaporative, tu li vuoi usare sui raffreddatori ?
Un condensatore evaporativo è una torre evaporativa.
Le torri evaporative sono raffreddatori.

Re: Rumore Torre evaporativa

Inviato: gio mag 22, 2014 15:14
da gararic
NoNickName ha scritto:
gararic ha scritto:se eurovent definisce i criteri di prova per le torri evaporative, tu li vuoi usare sui raffreddatori ?
Un condensatore evaporativo è una torre evaporativa.
Le torri evaporative sono raffreddatori.
generalmente si intendono due diverse famiglie di prodotti . . .
ma stiamo filosofeggiando
8)