DM 12/04/96 - montante esterno in canaletta

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

DM 12/04/96 - montante esterno in canaletta

Messaggio da nicorovoletto »

Stanco di vedere montanti gialli da 2"/3" su facciate di capannoni, alberghi ecc. voglio dire questo:
ma il 12/04/96 prevede la posa in canaletta esterna sull'estradosso della parete e posso anche chiuderla!. Quindi (correggetemi se sbaglio) il montante del gas esterno lo posso posare in canaletta chiusa nella parete esterna (quindi nascosto) e non per forza a vista! .... o mi sono perso qualcosa tipo circolari, ecc.?
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: DM 12/04/96 - montante esterno in canaletta

Messaggio da nicorovoletto »

ho detto una banalità?
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Marzio
Messaggi: 446
Iscritto il: gio apr 30, 2009 18:55

Re: DM 12/04/96 - montante esterno in canaletta

Messaggio da Marzio »

Se rispetti il punto 5.4.3.3 del DM 12 aprile 1996 non vedo perchè no.
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: DM 12/04/96 - montante esterno in canaletta

Messaggio da nicorovoletto »

Marzio ha scritto:Se rispetti il punto 5.4.3.3 del DM 12 aprile 1996 non vedo perchè no.
si si proprio quello... sai perchè ho il dubbio... perchè sono abituato a vedere questi bei montanti gialli a vista correnti su tutta la facciata e personalmente non ho mai notato un posa in canaletta!
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!