Ciao a tutti,
sto' progettando una canna fumaria per scaldacqua posti uno sopra l'altro in un un condominio.
La potenza e' Pmax 24 Kw e Pmin 7 KW, sono di tipo C a tiraggio forzato
Le altezze interpiano sono di 3,5 metri, l'altezza alla base è anche di 3,5 metri ed il tratto finale e' di 2 metri.
La posizioneremo esternamente all'interno di ex scarichi del pattume.
Secondo voi che diametro dovrebbe venire?
Io sto' facendo il calcolo con Aster GenC di GBD ma non riesco a trovare un diametro che funzioni...
Sapreste aiutarmi?
grazie
Canna fumaria Collettiva per Scaldacqua a gas
Moderatore: Edilclima
Re: Canna fumaria Collettiva per Scaldacqua a gas
sono a condensazione?
hai provato a inserire l'apetura di compensazione?
hai provato a inserire l'apetura di compensazione?
Re: Canna fumaria Collettiva per Scaldacqua a gas
No, non sono a condensazione,
comunque ho sentito i produttori che mi han detto che sconsigliano l'uso di canna collettiva.
Ho sentito l'idraulico e faremo un intubamento multiplo.
In ogni caso se qualcuno ha esperienze in merito e le vuole condividere, sono curioso di sapere se c'e' la possibilita' di realizzare il tutto con canne collettive
comunque ho sentito i produttori che mi han detto che sconsigliano l'uso di canna collettiva.
Ho sentito l'idraulico e faremo un intubamento multiplo.
In ogni caso se qualcuno ha esperienze in merito e le vuole condividere, sono curioso di sapere se c'e' la possibilita' di realizzare il tutto con canne collettive
-
- Messaggi: 200
- Iscritto il: gio ago 27, 2009 10:51
Re: Canna fumaria Collettiva per Scaldacqua a gas
Scusa, ma quante caldaie sono?
Re: Canna fumaria Collettiva per Scaldacqua a gas
5 su una canna e 4 sull'altra