locale gruppo pompaggio rete idranti

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Faro
Messaggi: 6
Iscritto il: lun gen 05, 2009 17:42

locale gruppo pompaggio rete idranti

Messaggio da Faro »

Ciao a tutti,
mi chiedo se un locale pompe antincendio, ad uso esclusivo e contenente solo elettropompe, realizzato con pilastri, tettoia e grigliato di protezione (tutto metallico) rispetta quanto richiesto dalla UNI 11292 e quindi dalla UNI EN 12845.

è sufficiente garantire un R60 o, come mi richiede un funzionario VVF, il locale deve essere completamente protetto con pareti (e non grigliato) almeno incombustibili?

Il "locale" dista oltre 10 metri dalla struttura (attività 69) di pertinenza, e la riserva idrica è interrata.

Grazie
Terminus
Messaggi: 13607
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: locale gruppo pompaggio rete idranti

Messaggio da Terminus »

La UNI EN 12845 richiede genericamente una R/EI 60. In questo caso la EI non serve essendo il locale isolato, ma la R per te sarebbe un problema avendo tutta la struttura metallica.
Altro problema, probabilmente quello che ha evidenziato il VVF, riguarda i requisiti della temperatura minima all'interno del locale (anche i requisiti sull'umidità) che richiedono tamponature quanto più possibile chiuse e coibentate.
Rispondi