Pagina 1 di 1
Funzionam. attenuato o intermitt. con termost.o vecchiotipo?
Inviato: ven mag 04, 2012 19:00
da franci
Nel caso di certificazione di unità immobiliare con impianto autonomo (caldaia a camera aperta)e presenza di termostato "manuale" che permette di impostare solo la temperatura ritenete sia più corretto nella sezione "attivazione" impostare il funzionamento del generatore attenuato o il funzionamento intermittente.
Io ho sempre impostato, nel caso non vi sia un cronotermostato, il funzionamento intermittente.
Ritenete sia la procedura corretta?
Grazie e buona serata
Re: Funzionam. attenuato o intermitt. con termost.o vecchiot
Inviato: sab mag 05, 2012 13:20
da ketenegh
Io ho sempre impostato, nel caso non vi sia un cronotermostato, il funzionamento intermittente.
e probabilmente hai sempre sbagliato. Spesso però i sw rimediano all'errore.
Che normativa devi applicare, di Stato o di qualche Regione?
Re: Funzionam. attenuato o intermitt. con termost.o vecchiot
Inviato: sab mag 05, 2012 17:06
da franci
Sono in una regione che utilizza le linee guida nazionali.
Come stabilisci se il funzionamento del generatore è intermittente o attenuato?
Re: Funzionam. attenuato o intermitt. con termost.o vecchiot
Inviato: sab mag 05, 2012 19:18
da ketenegh
ketenegh ha scritto:Io ho sempre impostato, nel caso non vi sia un cronotermostato, il funzionamento intermittente.
e probabilmente hai sempre sbagliato. Spesso però i sw rimediano all'errore.
Che normativa devi applicare, di Stato o di qualche Regione?
Pardon, mi correggo, avevo letto frettolosamente il primo post. La risposta doveva essere: hai sempre sbagliato (a qualunque latitudine). Ripeto però, se hai un sw serio che produce l'ace nazionale, probabilmente ha rimediato lui.
PS: ti suggerisco di scoprire anzitutto cosa vuol dire funzionamento intermittente, attenuato e continuo. Alcuni, i più coraggiosi, in questi casi, rompono gli indugi e si lanciano ad usare persino un motore di ricerca in internet. Che tempi!
Re: Funzionam. attenuato o intermitt. con termost.o vecchiot
Inviato: dom mag 06, 2012 10:19
da franci
Mi è chiaro la differenza tra attenuato e continuo.
Ma come faccio a saperlo?Chiedo al cliente :"mi scusi ma la sua caldaia come funziona?Ha dei momento in cui si spegne completamente o funziona in continuo a temperatura più bassa?"
Re: Funzionam. attenuato o intermitt. con termost.o vecchiot
Inviato: dom mag 06, 2012 14:16
da ketenegh
Ditemi che sto sognando...
Re: Funzionam. attenuato o intermitt. con termost.o vecchiot
Inviato: dom mag 06, 2012 17:15
da franci
..oltre a sognare sei in grado anche di darmi una risposta...grazie