Deroga centrale termica

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
bimbo
Messaggi: 134
Iscritto il: mer feb 15, 2012 15:31

Deroga centrale termica

Messaggio da bimbo »

Dovrei pedisporre una deroga di una centrale termica da trasformare da gasolio a gas metano con le seguenti carenze:
- Altezza 260 cm. anzichè 290 cm.
- Ingresso da disimpegno anzichè dall'esterno o da intercapedine antincendio. (inserito nel volume del fabbricato ove è presente l'autorimessa condominiale).
Come valutazione di rischio aggiuntivo per l'altezza è che in caso di fughe di gas essendo la centrale termica più bassa, il locale si saturerebbe prima e come misura alternativa proporrei il raddoppio dell'aerazione minimo necessaria.
Per la carenza dell'accesso proporrei un disimpegno REI-120 anzichè REI 60.
L'impianto di rilevazione fughe di gas è già prescritto perchè il locale si trova a quota - 7 m.
Potremmo mettere estintori a soffitto automatici sopra i bruciatori...
Non saprei altro...
Che ne pensate?? E' fattibile oppure la centrale termica dovrà rimanare a combustibile liquido?
Grazie.
Buone W.E.
Rispondi