Buongiorno,
se ho due scambiatori di calore, uno collegato al circuito di riscaldamento da 20kW e l'altro per la produzione di ACS da 25kW con suo bollitore, entrambi in CT, ma afferenti a circuiti separati ci va la pratica INAIL? Cioè vanno considerati come un unico generatore???
teleriscaldamento ex ISPESL
Moderatore: Edilclima
Re: teleriscaldamento ex ISPESL
Temperatura fluido primario?
Re: teleriscaldamento ex ISPESL
trattasi di teleriscaldamento AEM di Torino, dunque diciamo che il primario mi interessa relativamente, cmq applicherei la raccolta R per fluidi superiori a 110° sul primario.
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6045
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: teleriscaldamento ex ISPESL
Sei sotto i 35kW, quindi non devi fare nessuna denuncia all'INAIL
Tom Bishop
Re: teleriscaldamento ex ISPESL
Quindi in questo caso si considerano come due impianti separati anche se il primario deriva dal medesimo tratto (cioè i due scambiatori sono in parallelo)? Ma a questo punto a parte valvola di sicurezza e vaso non metto nulla? Oppure mi comporto normalmente ma non faccio la pratica ispesl?
Re: teleriscaldamento ex ISPESL
Nessuno mi aiuta?