Pagina 1 di 1
Resilienza limite per pareti unità confinante con vano scala
Inviato: gio mag 03, 2012 10:38
da franci
Nel caso di certificazioni di unità (appartamenti) che abbiano una parete confinante con la scala che valori di resilienza liminare dell'aria utilizzate? 0.130/0.40 m2/k ( come per le pareti esterne) o 0.130/0.130.grazie
Re: Resilienza limite per pareti unità confinante con vano s
Inviato: gio mag 03, 2012 10:57
da gatto_prando
Presumo tu stia parlando di resistenza liminare della superficie interna ed esterna...
di norma se una struttura separa due locali, riscaldati o non riscaldati, uso 0,130 / 0,130 m2K/W,
se è esterna 0,130 / 0,040 m2K/W
Re: Resilienza limite per pareti unità confinante con vano s
Inviato: gio mag 03, 2012 11:31
da franci
Sì, è quello che di solito faccio anch'io: 0.130/0.130 per pareti interne che separano l'unità da certificare dal vano scala non riscaldato.
Ho posto la domanda perchè un collega mi ha deto che lui quando certifica un appartamento, anche all'interno di un condominio, tutte le pareti, sia che diano verso l'esterno o che quelle di separazione con il vano scal,a le considera come esterne e quindi utlizza per tutte i valori 0.130/0.040.