caldaie nelle rampe scale

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
giorgio
Messaggi: 2
Iscritto il: mar lug 10, 2007 17:47
Località: Piantedo (SO)

caldaie nelle rampe scale

Messaggio da giorgio »

é possibile istallare 9 caldaie da 24 Kw in un condominio a 4 piani nel vano scale non areato? A mè non risulta ma mi sono trovato un progetto con questa tipologia di istallazione. E' possibile che i vigili del fuoco accettino questa soluzione. avendo istallatonella rampa scale 216 kw come è possibile che le scale possano fungere da centrale termica dove ho anche il passaffio di persone.


Grazie
megaing
Messaggi: 430
Iscritto il: mer giu 06, 2007 16:09

Messaggio da megaing »

Non è assolutamente consentito questo tipo di installazione. La potenzialità delle caldaie si somma ed occorre quindi rispettare il DM 12/04/1996.
Rispondi