Fate i bravi tecnici ed aiutate un povero idraulico.
MI dite di che diametro fare un separatore idraulico.
Potenza 800 kW, portata primario 50 mc con tubazione dn 100
portata secondario almeno 80 mc, con 1 stacco dn 100 ed uno dn 80
Grazie !
compensatore idraulico
Moderatore: Edilclima
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: compensatore idraulico
stacchi DN 100...
quindi diametro 3*100 = 300
e distanza tra mandate e ritorni 6*100 = 600
a meno che tu non voglia fari un bilancio di massa, vedere quanta acqua ricircola (30 mc nel nostro caso) all'interno del separatore e verificare con che velocità (all'incirca 0,1 mt/sec secondo i miei consigli) ... potrebbe anche bastare un diametro in meno se vuoi risparmiare qualcosa
quindi diametro 3*100 = 300
e distanza tra mandate e ritorni 6*100 = 600
a meno che tu non voglia fari un bilancio di massa, vedere quanta acqua ricircola (30 mc nel nostro caso) all'interno del separatore e verificare con che velocità (all'incirca 0,1 mt/sec secondo i miei consigli) ... potrebbe anche bastare un diametro in meno se vuoi risparmiare qualcosa
riccardo - affetto da superbonus