compensatore idraulico

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

compensatore idraulico

Messaggio da Manofthemoon »

Fate i bravi tecnici ed aiutate un povero idraulico.

MI dite di che diametro fare un separatore idraulico.
Potenza 800 kW, portata primario 50 mc con tubazione dn 100

portata secondario almeno 80 mc, con 1 stacco dn 100 ed uno dn 80

Grazie !
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1783
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: compensatore idraulico

Messaggio da gararic »

stacchi DN 100...
quindi diametro 3*100 = 300
e distanza tra mandate e ritorni 6*100 = 600

a meno che tu non voglia fari un bilancio di massa, vedere quanta acqua ricircola (30 mc nel nostro caso) all'interno del separatore e verificare con che velocità (all'incirca 0,1 mt/sec secondo i miei consigli) ... potrebbe anche bastare un diametro in meno se vuoi risparmiare qualcosa
riccardo - affetto da superbonus