Pagina 1 di 1

Potenza elettrica ventilatori UTA

Inviato: lun apr 02, 2012 00:18
da fabbretto
Buongiorno a tutti! (Anche se è "solo" mezzanotte probabilmente lo leggerete domani mattina... ;-) )
Devo svolgere una vertificqazione energetica per un edificio ad aria primaria e fancoil. Ho la scheda tecnica dell'UTA per il cui ventilatore di mandata (8500 mc/h, 40 mm c.a) mi viene fornito il dato di 5,5 Kw. Secondo me è la potenza di spunto, nel funzionamento in esercizio tale potenza scenderà sicuramente. la mia domanda è questa: nota la potenza di spunto, c'è un conto da poter fare ad occhio per ottenere la potenza in esercizio????
Grazie.

Re: Potenza elettrica ventilatori UTA

Inviato: lun apr 02, 2012 05:50
da Tom Bishop
Non è la potenza di spunto, ma la potenza installata. Solitamente la potenza di esercizio è inferiore, ma non è detto, dipende con che margini hanno selezionato il motore.