Pagina 1 di 1

vmc con recupratore

Inviato: ven mar 23, 2012 15:08
da giuliano87
Ciao a tutti, sono nuovo del forum.
Sto facendo un ace con cened + e mi è capitata una VMC con recuperatore. Il programma mi chiede l'efficenza, e la trovo sulla scheda tecnica, poi mi chiede la percentuale di portata d'aria esterna.
Dove la trovo? :shock:

grazie

Re: vmc con recupratore

Inviato: ven mar 23, 2012 15:34
da SuperP
giuliano87 ha scritto: Il programma mi chiede l'efficenza, e la trovo sulla scheda tecnica, poi mi chiede la percentuale di portata d'aria esterna.
che efficienza metti?
Spero tu non metta, come molti, quel valore prossimo al 90% indicato sulle schede.

la % di aria esterna dipende da come è l'impianto.. solitamete 100% nei casi semplici

Re: vmc con recupratore

Inviato: ven mar 23, 2012 16:06
da giuliano87
No è 55.4%, ditta sabiana

In che senso impianto semplice?