Caldaia modulante Vaillant.....
Inviato: mer mar 07, 2012 11:21
Ciao a tutti e a chi vorrà darmi una mano....
Allego scheda tecnica della caldaia installata nell'appartamento che sto certificando, è modulante e, a quanto mi dicono alla vaillant, funziona come tale anche se non ha sonda esterna.
Quindi chiedo:
1. potenza termica al focolare massima = 24 kW ?
2. potenza termica al focolare minima = 8.1 kW ?
(oppure devo fare rif. al Prospetto LIV della d.d.g. n. 5796 e quindi:
- potenza termica al focolare massima = 24 kW
- potenza termica al focolare minima = 24 * 0,3 = 7.2 kW?
Io credo di dover utilizzare i valori da scheda tecnica, dato che li ho, ma non sono sicura di aver preso i valori corretti, più che altro per quello relativo alla potenza termica al focolare minima .
3. il rendimento termico utile è 93.3% preso da scheda tecnica, e non quello da libretto di impianto, è corretto? (rif. DGR VIII/8745)
4. Potenza elettrica totale delle pompe interne alla potenza Φcn,max = 0.097 kW (da scheda tec), è corretto?
5. Potenza totale elettrica dei bruciatori alla potenza Φcn,max = 0.048 kW (da scheda tec 0.145-0.097), è corretto?
6. Potenza totale elettrica dei bruciatori alla potenza Φcn,min = 8.1*0.003 =0.0243 kW (da Prospetto LVI della d.d.g. n. 5796 so che la potenza degli ausiliari elettrici alla potenza minima al focolare Φcn,min è Φcn,min*0.003) è corretto?
7. Perdite nominali attraverso il mantello = 1,5% (da scheda tecnica)
8. Perdite nominali al camino a bruciatore spento" da software viene 1.2% mentre da scheda tecnica ho il dato "Perdite al camino con bruciatore spento = <0,1" , è questo il dato da inserire? (la differenza mi sembra tanta)....quindi nel software inserisco il dato "0,1" ?
9. Perdite al camino a bruciatore acceso alla potenza Φcn,min (P'Φcn,on,min) = 12% (viene nel software di default dalle scelte effettuate precedentemente)
.......
Grazie....
Allego scheda tecnica della caldaia installata nell'appartamento che sto certificando, è modulante e, a quanto mi dicono alla vaillant, funziona come tale anche se non ha sonda esterna.
Quindi chiedo:
1. potenza termica al focolare massima = 24 kW ?
2. potenza termica al focolare minima = 8.1 kW ?
(oppure devo fare rif. al Prospetto LIV della d.d.g. n. 5796 e quindi:
- potenza termica al focolare massima = 24 kW
- potenza termica al focolare minima = 24 * 0,3 = 7.2 kW?
Io credo di dover utilizzare i valori da scheda tecnica, dato che li ho, ma non sono sicura di aver preso i valori corretti, più che altro per quello relativo alla potenza termica al focolare minima .
3. il rendimento termico utile è 93.3% preso da scheda tecnica, e non quello da libretto di impianto, è corretto? (rif. DGR VIII/8745)
4. Potenza elettrica totale delle pompe interne alla potenza Φcn,max = 0.097 kW (da scheda tec), è corretto?
5. Potenza totale elettrica dei bruciatori alla potenza Φcn,max = 0.048 kW (da scheda tec 0.145-0.097), è corretto?
6. Potenza totale elettrica dei bruciatori alla potenza Φcn,min = 8.1*0.003 =0.0243 kW (da Prospetto LVI della d.d.g. n. 5796 so che la potenza degli ausiliari elettrici alla potenza minima al focolare Φcn,min è Φcn,min*0.003) è corretto?
7. Perdite nominali attraverso il mantello = 1,5% (da scheda tecnica)
8. Perdite nominali al camino a bruciatore spento" da software viene 1.2% mentre da scheda tecnica ho il dato "Perdite al camino con bruciatore spento = <0,1" , è questo il dato da inserire? (la differenza mi sembra tanta)....quindi nel software inserisco il dato "0,1" ?
9. Perdite al camino a bruciatore acceso alla potenza Φcn,min (P'Φcn,on,min) = 12% (viene nel software di default dalle scelte effettuate precedentemente)
.......
Grazie....