Pagina 1 di 1
pellets < 35 kw.. ed allegato 2 piano stralcio
Inviato: lun mar 05, 2012 16:01
da girondone
buon devo finire il 55% per un lavoro iniziato 2 anni fa e non ricordo più a che conclusione ero arrivato a suo tempo
qualcuno mi sa dire se
un generatore a pellets da 30 kw è soggetto o no allegato 2 del piano stralcio?
grazie
Re: pellets < 35 kw.. ed allegato 2 piano stralcio
Inviato: lun mar 05, 2012 17:02
da ketenegh
Ti riferisci credo a:
"rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta del D.L. 3/4/06 n. 152 e successive modifiche e integrazioni, oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti;"
I limiti del DL sono per caldaie sopra la "potenza di soglia" che è 35kW.
Re: pellets < 35 kw.. ed allegato 2 piano stralcio
Inviato: lun mar 05, 2012 17:16
da girondone
non no.. il 152 no.. infatti sono sotto i 35
è un po meno chiaro il piano stralcio...
mi pare che non distingua ma poi l allegato 2 parte da 35 kw...