Avrei bisogno di un chiarimento in merito alla formula indicata dalla procedura di calcolo della 5796 per stimare le lunghezze dei tratti di ricircolo (prospetto XXXIV) in base alle dimensioni dell'edificio.
Ho una villa su tre piani Ps1,Pt e P1. La caldaia è al piano interrato, la mia zona termica riguarda solo il PT e il P1. Questo fabbricato ovviamente non è nuovo ed è presente il ricircolo per l’ ACS.
Per calcolo di Ls utilizzo la formula
0.075 x Lb x Bb x Nf x Hf
Lb= 11.5m (larghezza maggiore)
Bb=24.0m (lunghezza maggiore)
Nf= 2 (n. dei piani serviti, anche se quelli attraversati sono 3)
Hf= 6.40m (altezza interpiano, cioè H piano S1+soletta +H piano piano T+ soletta)
Totale 264.96 m
A me sembrano veramente troppi. Qualcuno può darmi una mano per cortesia?