Ciao a tutti,
ho un impianto a pavimento con una caldaia da 26 kW.
Contenuto totale acqua impianto 150 l. Mi occorrerebbe un vaso di espansione sull'impianto da 16 l.
La caldaia ne ha uno da 10 l. Può bastare secondo voi o ne devo aggiungere uno da 6 l?
Grazie mille
VE con impianto a pavimento
Moderatore: Edilclima
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6045
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: VE con impianto a pavimento
Secondo me con quello che hai già in caldaia sei a posto, non ne serve un secondo.
Tom Bishop