Tubazioni interrate in polietilene

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Ospsar
Messaggi: 147
Iscritto il: lun feb 26, 2007 09:36

Tubazioni interrate in polietilene

Messaggio da Ospsar »

Salve, vi chiedo in aiuto, secondo voi una tubazione in PE interrata sotto un corsello coperto/autorimessa è a norma secondo al UNI7129? La tubazione attraversa i locali totalmente interrata esce dal terreno in uno spazio aperto.
Grazie a tutti..
Terminus
Messaggi: 13602
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Tubazioni interrate in polietilene

Messaggio da Terminus »

Ospsar ha scritto:Salve, vi chiedo in aiuto, secondo voi una tubazione in PE interrata sotto un corsello coperto/autorimessa è a norma secondo al UNI7129? La tubazione attraversa i locali totalmente interrata esce dal terreno in uno spazio aperto.
Grazie a tutti..
La 7129 parla di interramento, ma credo che debba intendersi all'esterno degli edifici.
Altrimenti dovresti considerarlo come installazione sottotraccia a pavimento, per cui valgolo le condizioni del punto 3.3.3.
Attenzione che se alimenti utenze sopra i 35kW devi applicare anche il DM 12/04/96 che ti impedisce questo tipo di installazione (l'interramento è consentito solo all'esterno dei fabbricati).