Ciao,
volevo sapere come vi comportate nel dimensionamento di un impianto termico a pavimento in una villetta a due piani con interrato, in cui il proprietario inizialmente vuole scaldare solo il piano terra e lasciare da finire il primo piano mansardato predisponendo solo il collettore per un ipotetico futuro impianto di riscaldamento.
Nel calcolo delle dispersioni ho tenuto presente sulo im pianto terra come riscaldato e considerato non riscaldato il piano primo e l'interrato. E' corretto secondo voi?
Se sì nel dimensionamento della distribuzione (pompe di circolazione) e generatore (caldaia a condensazione) quale maggiorazione in genere date per tener conto del futuro evetnuale ampliamento dell'impianto di emissione?
Grazie a chi mi vorrà essere di aiuto.
ico
calcoli con predisposizione impianto
Moderatore: Edilclima
Re: calcoli con predisposizione impianto
Ipotizza quanto disperde il sottotetto ed il piano interrato.. da qui ti calcoli la portata.. poi ipotizza la perdita di carico.ico ing ha scritto:Grazie a chi mi vorrà essere di aiuto.
Non siamo farmacisti.
Il generatore di calore, dimensionalo come se tutto fosse riscaldato.
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog