calcoli con predisposizione impianto

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ico ing
Messaggi: 10
Iscritto il: gio set 02, 2010 08:11

calcoli con predisposizione impianto

Messaggio da ico ing »

Ciao,

volevo sapere come vi comportate nel dimensionamento di un impianto termico a pavimento in una villetta a due piani con interrato, in cui il proprietario inizialmente vuole scaldare solo il piano terra e lasciare da finire il primo piano mansardato predisponendo solo il collettore per un ipotetico futuro impianto di riscaldamento.
Nel calcolo delle dispersioni ho tenuto presente sulo im pianto terra come riscaldato e considerato non riscaldato il piano primo e l'interrato. E' corretto secondo voi?
Se sì nel dimensionamento della distribuzione (pompe di circolazione) e generatore (caldaia a condensazione) quale maggiorazione in genere date per tener conto del futuro evetnuale ampliamento dell'impianto di emissione?

Grazie a chi mi vorrà essere di aiuto.
ico
SuperP
Messaggi: 11375
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: calcoli con predisposizione impianto

Messaggio da SuperP »

ico ing ha scritto:Grazie a chi mi vorrà essere di aiuto.
Ipotizza quanto disperde il sottotetto ed il piano interrato.. da qui ti calcoli la portata.. poi ipotizza la perdita di carico.
Non siamo farmacisti.
Il generatore di calore, dimensionalo come se tutto fosse riscaldato.
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Rispondi