COME SI CONSIDERA LA SUP. COPERTA >300MQ PER AUTORIMESSE?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ROBYLE
Messaggi: 43
Iscritto il: gio feb 24, 2011 09:53

COME SI CONSIDERA LA SUP. COPERTA >300MQ PER AUTORIMESSE?

Messaggio da ROBYLE »

buongiorno,
il mio dubbio riguarda le nuove autorimesse che saranno soggette a controllo VVF se aventi superficie coperta > 300mq. La domanda è: nella superficie si considerano solo corsie e posti auto oppure anche I vani tecnici e cantine che comunicano con l'autorimessa?. Ho provato a chiedere ai VVF ma non mi hanno dato risposta certa e visto che fino a 1000mq siamo in categoria A e non è possibile richiedere il NOF è difficile sapere come muoversi, grazie.
Terminus
Messaggi: 13602
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: COME SI CONSIDERA LA SUP. COPERTA >300MQ PER AUTORIMESSE

Messaggio da Terminus »

Considera il compartimento "autorimessa".
Se le cantine e/o locali tecnici non sono compartimentati, fanno parte della superficie complessiva.
Ronin
Messaggi: 6801
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: COME SI CONSIDERA LA SUP. COPERTA >300MQ PER AUTORIMESSE

Messaggio da Ronin »

da sempre nella prevenzione incendi, superficie = lorda, esclusi muri perimetrali esterni
Rispondi