Devo sostituire una caldaia a basamento da 34 kw che manda due appartamenti separati con due murali da 24 kw per rendere autonome le due abitazioni.
Il locale dov'è installata la caldaia ha una porta che dà sull'esterno ed una che conduce ad un'altro locale interno all' abitazione
Visto che devo fare una centrale termica rientrante nel DM 12-04-96, mi chiedevo se installando una porta REI in quella che conduce al locale interno, può essere a norma.
SOSTITUZIONE CALDAIA
Moderatore: Edilclima
-
SimoneBaldini
- Messaggi: 2487
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: SOSTITUZIONE CALDAIA
No. Leggi il DM 12 04 1996 e troverai risposta.