Buongiorno,
nel dimensionare un impianto idrico occorre garantire una pressione minima all'apparecchio più svaforito (che non sia un vaso wc a passo rapido) di 5 m c.a.
Come mai su diverse riviste è scritto che i rubinetti lavorano ad una pressione minima di 1,5 bar (15 m c.a.!!!)?
Grazie
Pressione minima rubinetti
Moderatore: Edilclima
Re: Pressione minima rubinetti
....un conto è rispettare la normativa (UNI 9182) che prescrive una pressione minima di 0.5 bar, un conto è la pratica che dice che sarebbe meglio avere 1.5 bar....
Ciao
Ciao
Re: Pressione minima rubinetti
Ok grazie Enrico, quando l'esperienza supera la normativa!!