Ciao a tutti,
sto cercando di capire come affrontare la progettazione di un impianto sprinkler per un magazzino di logistica.
Il mio dubbio è questo : visto che non si sa e non si saprà mai quali merci sono resenti all'interno del magazzino, vista la variabilità delle stesse, come si procede alla classificazione secondo UNI 12845? Considero ad esempio che sia presente tutta plastica o tutta carta?
Qualcuno ha già affrontato qualcosa di simile?

Grazie
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Deposito logistica

Messaggio da Terminus »

Direi di farti fare una bella dichiarazione dal titolare, riguardo i quantitativi delle varie tipologie di combustibili, statisticamente presenti all'interno del magazzino.
Poi segui le indicazioni della UNI EN 12845 cap.6 + allegati (non ricordo se la corrispondente NFPA riporta indicazioni più specifiche)