Dubbio su interpretazione UNI TS 11300 - 1

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
Z@go80
Messaggi: 137
Iscritto il: lun ott 19, 2009 10:52

Dubbio su interpretazione UNI TS 11300 - 1

Messaggio da Z@go80 »

Ho un dubbio sulla frase che è riportata sulla normativa
"Trasmittanza termica dei solai sotto ambienti non climatizzati " e poi mette la tabella...
Che cosa vuol dire "sotto ambienti" non climatizzati???
Cioè è un solaio che divide due ambienti di cui quello superiore non climatizzato???
E perchè nei vari prospetti manca quello del solaio che divide due ambienti riscaldati?
L'unica cosa che so è che non so praticamente niente...
alux
Messaggi: 19
Iscritto il: ven apr 29, 2011 15:55

Re: Dubbio su interpretazione UNI TS 11300 - 1

Messaggio da alux »

Si intende il locale superiore non riscaldato/climatizzato (ad es. un sottotetto non riscaldato).
Per quanto riguarda la seconda domanda penso che, nella norma, abbiano considerato soltanto i componenti opachi che delimitano il volume lordo riscaldato.
Rispondi