Pagina 1 di 1
Legge 10/91
Inviato: ven feb 04, 2011 19:45
da Fabio1212
Buona sera a tutti, non sono un tecnico dell' Emilia Romagna, ma un cliente mi ha chiesto di produrre una L10 per una ristrutturazione in tale regione, ci sono limitazioni o la posso firmare??
Seconda cosa: la redazione deve avvenire secondo le disposizioni del DL156 e del 1362 o ci sono altri vincoli?
Vi ringrazio fin d'ora.
Grazie e buona serata
Re: Legge 10/91
Inviato: mar mag 31, 2011 10:23
da Ale_S
nessuno può aiutare con una semplice risposta Fabio e me ???
grazie.
Re: Legge 10/91
Inviato: mar mag 31, 2011 10:37
da marcello60
Per la redazione della L10 non mi risulta che ci siano problemi (diverso è il caso dell'ACE che richiede l'iscrizione dall'elenco dei certificatori in regione).
Ovviamente si deve seguire la normativa regionale vigente all'atto di presentazione della pratica (attualmente il DGR 1362/10), ed eventuali indicazioni comunali ove più restrittive di quelle regionali.
Ciao
M.
Re: Legge 10/91
Inviato: mar mag 31, 2011 10:42
da Ale_S
grazie mille Marcello
Re: Legge 10/91
Inviato: ven giu 03, 2011 17:08
da Ale_S
Un'altro piccolo dubbio:
Ammesso che l'ACE lo debba redare un certificatore accreditato emilia romagna,
l'AQE,lo può comunque redare il tecnico che ha sviluppato gli impianti e l'isolamento anche se non accreditato ????
grazie mille
Re: Legge 10/91
Inviato: ven giu 03, 2011 17:26
da marcello60
si
Re: Legge 10/91
Inviato: ven giu 03, 2011 17:40
da Ale_S
grazie nuovamente
Re: Legge 10/91
Inviato: ven giu 03, 2011 18:01
da giotisi
e poi, dell'AQE, in una regione dove serve l'ACE, cosa te ne fai?
Re: Legge 10/91
Inviato: ven giu 03, 2011 18:09
da marcello60
In E.R. l'AQE è sempre richiesto per legge regionale, sia sugli edifici nuovi che sulle ristrutturazioni, e deve essere presentato al comune in occasione della fine lavori.
In genere è prodotto dal progettista che ha redatto la L10 e deve essere asseverato dal D.L.
Ciao
M.
Re: Legge 10/91
Inviato: ven giu 03, 2011 23:19
da giotisi
Quindi in ER serve sempre l'Aqe, e poi devi fare l'Ace per compravendita ecc ecc.ecc.? non lo sapevo; pensavo servisse sempre l'ACE e stop.
Re: Legge 10/91
Inviato: sab giu 04, 2011 10:44
da Ale_S
marcello60 ha scritto:In E.R. l'AQE è sempre richiesto per legge regionale, sia sugli edifici nuovi che sulle ristrutturazioni, e deve essere presentato al comune in occasione della fine lavori.
In genere è prodotto dal progettista che ha redatto la L10 e deve essere asseverato dal D.L.
Ciao
M.
Anche la normativa nazionale richiede l'AQE per la fine lavori e l'ACE per la compravendita.
quello che cambi (alla luce di quanto detto) è che in ER chi fa l'ACE deve essere iscritto nell'albo dei certificatori regionali.
Mi sorge ora un dubbio:
- l'AQE fatto in ER (da soggetto non iscritto come certificatore), nel caso di edifici con richiesta del permesso di costruire antecedente all'emanazione della prima legge regionale (e quindi con verifiche secondo la 192 - 311), è redatto secondo la normativa nazionale o secondo degli schemi della normativa Emilia Romagna ????

Re: Legge 10/91
Inviato: dom giu 05, 2011 18:23
da marcello60
Ale_S ha scritto:Mi sorge ora un dubbio:
- l'AQE fatto in ER (da soggetto non iscritto come certificatore), nel caso di edifici con richiesta del permesso di costruire antecedente all'emanazione della prima legge regionale (e quindi con verifiche secondo la 192 - 311), è redatto secondo la normativa nazionale o secondo degli schemi della normativa Emilia Romagna ????

Personalmente in questi casi lo redigo in coerenza con la normativa nazionale.
Ciao
M.
Re: Legge 10/91
Inviato: dom giu 05, 2011 18:26
da marcello60
giotisi ha scritto:Quindi in ER serve sempre l'Aqe, e poi devi fare l'Ace per compravendita ecc ecc.ecc.? non lo sapevo; pensavo servisse sempre l'ACE e stop.
Sui nuovi edifici e grandi ristrutturazioni servono entrambi (AQE + ACE).
Sugli altri interventi serve solo l'AQE.
(a parte sempre il discorso compravendita / affitto, per il quale serve comunque l'ACE).
Re: Legge 10/91
Inviato: lun giu 06, 2011 15:43
da Ale_S
marcello60 ha scritto:Ale_S ha scritto:Mi sorge ora un dubbio:
- l'AQE fatto in ER (da soggetto non iscritto come certificatore), nel caso di edifici con richiesta del permesso di costruire antecedente all'emanazione della prima legge regionale (e quindi con verifiche secondo la 192 - 311), è redatto secondo la normativa nazionale o secondo degli schemi della normativa Emilia Romagna ????

Personalmente in questi casi lo redigo in coerenza con la normativa nazionale.
Ciao
M.
Tanto per sentire acneh un'altro parere, ho provato a mandare una mail anche alla regione, chiedendo cosa applicare (nel caso di immobili con verifiche pre realizzazione secondo 311), come AQE e ACE.
Ho avuto la seguente risposta (riporto per conoscenza)
1 - l’Attestato di Qualificazione Energetica deve essere redatto secondo le disposizioni in vigore al momento della presentazione del permesso di costruire
2 – l’Attestato di Certificazione Energetica deve essere sempre redatto secondo le disposizioni in vigore al momento della redazione dell’Attestato stesso, pertanto da soggetto certificatore iscritto nell’elenco regionale, in condizioni di indipendenza e imparzialità di giudizio e secondo quanto previsto dalla DAL 156/2008, DGR 1050/2008, e DGR 1362/2010
che conferma quanto dice marcello60 per l'aqe (ossia di redigerlo secondo la normativa e gli schemi nazionali), che quindi redigerò normalmente come per il resto dell'itali (quasi)
mentre l'ace deve essere redatto secondo la normativa emilia romagna (quella in vigore attualmente); lo realizzerà un tecnico abilitato emilia Romagna
Re: Legge 10/91
Inviato: lun giu 06, 2011 15:52
da marcello60
Ottimo, grazie per la conferma
Ciao