Lo so che la domanda non è molto professionale ma devo farla lo stesso: un struttura di tipo N (struttura verso locali riscaldati) es: muro di separazione di appartamenti, deve essere verificata igrometricamente parlando?
Cioè devo verificare che non si formi condensa?
Grazie mille.
VERIFICAN TERMOIGROMETRICA LOCALI RISCALDATI
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 26
- Iscritto il: mar gen 25, 2011 11:17
Re: VERIFICAN TERMOIGROMETRICA LOCALI RISCALDATI
No, non ha senso farla su strutture di seprazione fra unità immobiliari.
E' da fare solo su strutture che danno su esterno o su locali non riscaldati.
E' da fare solo su strutture che danno su esterno o su locali non riscaldati.
-
- Messaggi: 26
- Iscritto il: mar gen 25, 2011 11:17
Re: VERIFICA TERMOIGROMETRICA LOCALI RISCALDATI
Io ringrazio e quello me lo immaginavo ma dove trovo scritto questa cosa.....
Il DPR n. 59/09 (articolo 4, comma 17) ed il DLgs n. 311/06 (allegato I, comma
non lo escludono automaticamente.
Scusate la mia pignoleria ma non vorrei trovarmi nella situazione di dovermi giustificare con la commitenza.
Grazie ancora.
Il DPR n. 59/09 (articolo 4, comma 17) ed il DLgs n. 311/06 (allegato I, comma

Scusate la mia pignoleria ma non vorrei trovarmi nella situazione di dovermi giustificare con la commitenza.
Grazie ancora.