Pagina 1 di 1

limiti da rispettare fabbricato autorizzato nel 2000

Inviato: lun gen 10, 2011 19:50
da toniooo
Devo fare i calcoli in base alla ex legge 10/91 per un fabbricato che è stato autorizzato nel 2000, finito di costruire nel 2004. Oggi per rilasciare l'agibilità il comune di Roma ha richiesto le verifiche. Quali sono i limiti da rispettare?
Io penso che non devo rispettare limiti, dato che quando il fabbricato è stato autorizzato, nel 2000, non erano in vigore le attuali norme. Dovrei in questo caso prendere per buono qualsiasi risultato. E' giusto?

Re: limiti da rispettare fabbricato autorizzato nel 2000

Inviato: mar gen 11, 2011 10:19
da gfrank
la verifica deve essere eseguita con la normativa allora vigente, che richiedeva il calcolo/verifica di:
- fabbisogno energetico normalizzato FEN
- coefficiente volumico di dispersione termica per trasmissione CD